66问答网
所有问题
当前搜索:
三相300千瓦用多大铜线
用电
300千瓦
的用电、380V、80米长、
需要多大
的五芯铜芯电缆?
答:
如果
三相
电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
300KW
/380/1.732/0.85=536A。根据电缆电流对照表,电缆截面积建议选择240平方的。
请问
三相
四线电压380的电压能带动
300
个
千瓦需要用多大
的铜心电缆...
答:
2根150平方电缆
300千瓦
220伏
需要三相
四线
多大铜
芯电缆
答:
要用120×3+95×1,但必须是星形负载用电。
用电量
300千瓦要
配
三相
四线
多大铜芯线
答:
根据发热条件选的话,两根185平的电缆。如果线路500米以外,考虑240 电缆
300千瓦三相
加热炉
用多大
的线
答:
总电流=
300千瓦
/(1.73*380伏*0.8)=570A 电缆选择考虑:(1)总电流(2)启动电流(3)高温季节与电压低谷(4)无功损耗(5)短路电流的冲击(6)考虑设备适当增添 大电缆线路长100米一般每平方2.5A~2.8A=228~203(平方)选择240平方 路线80~60一般可选每平方米2.8A~3.3A=203~172(...
300KW
负荷,长200M,
需要多大
的铝芯电缆?怎么计算?
答:
300KW
负荷,长200M,
需要
268.127平方毫米的铝芯电缆。根据380V
三相
电功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=300000÷(1.732×380×0.85)=536.254(A)按2A/MM²载流量计算,536.254÷2=268.127(平方毫米)...
100
千瓦用
几平方的
铜线
?
答:
1、100
KW需要
用35平方的铜电缆,380V
三相
100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的
铜芯线
,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x
300
MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
100
kw要用多大
的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
单相负荷每
千瓦
4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100
KW
按
三相
电源供电,电流约178.7A, 选95平方的
铜芯线
,95电缆载流量...
360
千瓦
功率
需要多大
电缆,1000安培的电流要
用多大
线径的电缆? 电压:3...
答:
360
千瓦
一般是
三相
四线制供电,每相的电流是 360*1000/3/220=545A。一般
铜线
安全电流最大为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量...
380v200
kw
电流是多少,要
用多大
的电线?
答:
一般算功率都是1平方的电线带2
千瓦
的用电设备,200千瓦,
需要
100平方,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆,安全可靠。200×1000/1.735/380=303(安培)150平方铝芯线120平方
铜线
这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A...