66问答网
所有问题
当前搜索:
300KW250距离需要多大的铜线
300KW
电缆
需要
多粗的线芯呢?
答:
根据电线电流对照表,
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
300
个
千瓦需要多大的
电缆(
铜芯线
)?
答:
答:300Kw的满负电流就500安左右。考虑各种负载,距离,压降,
环境等因素个人建议用240铜缆
。经验算法直径大缆安2.5左右。240平方电流在600安左右,应该是安全有余量。
总功率
300 KW
的三相五线制的系统,应用
多大的铜芯线
比较好?
答:
1、300KW总功率的三相五线配电系统中,
需要300平方的铜线及800A的开关比较合适
。2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)3、查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开...
300kw需要多大
电缆
答:
建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。电缆:通常是由几根或几组导线组成。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将...
300kw
应用几平方的线
答:
如果是三相四线负载平衡而且距离不超过1000米的话150---185平方铝线就可以了,
如果用铜线95---120就够了
电动机额定
300kW
,
需要多大
电缆?
答:
解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=
300
000/(1.732×380×0.8)≈570A;参考实用五金手册,每平方
铜芯线
安全工作电流是6A,则 570÷6≈95...
300KW
总功率的三相五线配电系统中,
需要多大的铜线
及多大的开关比较合适...
答:
300KW总功率的三相五线配电系统中,
需要300平方的铜线及800A的开关比较合适
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
300kW
用多少平方的电线.
答:
300KW
300米用300平方国标的才行. 75KW的电机
铜线
国标50平方 铝线国标95平方的 25KW的水泵 铜芯国标16平方的 铝芯的国标25平方的.
请问大虾,工地
300kw
用电,用
多大的
电缆,
距离
变压器房约550米,另外电...
答:
300KW要
看是什么负载 电机负载要:300平方
的铜线
才行,因为要考虑到启动瞬间的电流;还有电压及线压降。其它轻载也要:
250
平方的铜线。
380V。
300KW
。用电量,
需要多大的铜线
。电流有多大?
答:
它的电流为600A.如果是间断工作用不低于3*185的铜线,而要是连续工作则要用不低于
240平方
的铜线.最要用300平方的.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
300kw500米远用多大铝线
300kw用多大电缆铜线铝线
三相300千瓦用多大铜线
三相300KW用多大铜排
300千瓦用多大电缆铜线
300kw380需要多大平方电缆
380V300KW用多大铜排
300千瓦需要多大电缆
286KW要用多大的铜线