30kw电机
300
米
用多大
电缆?
答:
30kw电机
三相
380V 电流 60A,正常10平方
铜线
可以用
300
米电阻=300*0.0185/10=0.555欧姆 压降=0.555*60=33.3V偏大 用16平方铜线 300米电阻=300*0.0185/16=0.35欧姆 压降=0.35*60=21V 勉强可用
300
A电流
需要多大
的电线,380V的?
答:
300
A电流
需要
用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.8*0.38*300=158
千瓦
,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流300A,查电缆手册YJV知,用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。
380V 354个
千瓦需要多大铜线
?
答:
条件:
三相
380V,负载354
KW
,功率因数=0.8 1.保证电缆流过的电流 354KW/(√3*380V*0.8)≈672A 2.根据这个电流值反查电缆的截面积(以常见的VV22型铜芯电缆为例)从上表可知,3×185+1×50mm²(表中错写成3×182)电缆的载流量是空气中敷设…365A 土壤中敷设…391A 如果2根185mm...
10
千瓦
的
用多大
的电线
答:
单相电220V下,依据P=UI,计算出I=10000/220=45.5A,
使用
10平方
铜线
即可。
三相
电380V下,依据P=1.732UI,计算出I=10000/380*1.732=15.2A,使用4平方铜线即可。居民用电电压220伏,如果该片区变压器三相供电并且三相平衡,每相电量是3.3
千瓦
,电流15a,电线4平方就可以,如果是单相供电,电流50a...
三相
电一天12小时用电1500度
需要
多少大电缆?
答:
电器的电流可以这样估算:如果是单相220伏电热电器,可按每个
千瓦
5安培计算。例如你的立式空调耗电2.6千瓦,那么电流就是18安培,导线至少要用2.5平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍粗的导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是
三相
380伏电源,由于是三根电线电压又高...
150
千瓦
的
三相
电
用多少平方
的电缆好?
答:
同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。额定功率=150
kW
,
三相
电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选电缆:120mm² PVC塑料绝缘 单芯
铜线
,推荐载流量
300
A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm...
320
千瓦
电动机
要
配
多少平方
毫米的电缆线
答:
1、正常情况下,380V电路功率320
kw的
电机
需要用300
平方以上的铝线。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果
三相
略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加
铜线
截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加...
300
安
用多大
电缆
答:
300
A电流
需要
用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率P=1.732*0.8*0.38*300=158
千瓦
,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流300A,查电缆手册YJV知,用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。电缆载流量口决:二点五下乘以九,往上...
三相
电12
千瓦
,
用多大
的
铜线
?
答:
三相
电12
千瓦
,
选用
4平方毫米
铜芯线
,电线4平方毫米铜电源线的安全载流量35A。铜芯线的安全载流量计算方法是:220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安,380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安,2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A。按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定...
10匹
三相
空调要
用多大
的电缆?怎么算?
答:
1匹是746瓦(1英制马力),10匹就是7.5
千瓦
,
三相
电每千瓦2.5安培电流,总电流18.75A,可按20安培计算,每个平方
铜线
可负担6至8安培电流,所以电缆如果短,可用2.5平方的铜线或4平方铝线,如果长,则
要
用4平方铜线或6平方铝线。4-3. 电线的规格是怎么回事?一个电器应如何