一段,二段,三段电流保护指什么?

如题所述

1、第I段电流保护:瞬时电流速断保护

第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路电流的原则来整定。保护范围受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。

2、第II段电流保护:限时电流速断保护。

限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的缺陷。

3、第III段电流保护:定时限过电流保护。

保护范围较大,通常作为本线路的近后备保护以及作为相邻下一线路的远后备保护。整定值是按大于最大的负荷电流来确,即在最大负荷电流作用下不能起动,且在装置动作以后故障切除后在最大负荷电流作用下能可靠返回。

扩展资料

一、零序电流保护

1、中性点直接接地系统发生接地故障时的基本特征,是产生零序电流及零序电压。

2、三相星形接线的相间短路保护,动作电流必须躲开最大的短路电流或负荷电流,动作时间长,灵敏度低。

3、利用零序分量构成专门的接地保护,动作速度快、灵敏度高(相对)。

二、复合电压起动电流保护

采用复合电压起动时,电流保护的整定值则可以按躲过变压器额定电流来整定,保护的灵敏度明显提高。

参考资料来源:百度百科——电流保护



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-21

    电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的 短路故障 。

    电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“ 过流保护 ”,主要用于应对本条线路末端 短路故障 并作为下一段线路故障的后备保护。

    电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。

    有别于电流速断,过电流保护通常是指其启动电流按躲过最大负荷电流整定的一种保护装置,也是多段式电流保护的最后一段,成为定时限过电流保护,亦即电流三段保护。按照躲过最大负荷电流整定。它在正常运行时不应该起动,而在系统发生故障时能反应于电流的增大而动作,在一般情况下它不仅能够保护本线路的全长,而且也能保护相邻线路的全长,以起到远后备保护的作用。

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-12-02
就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同。
电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。
电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。
电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护。
如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置。