高压配电综合保护测控仪为什么分过流1段过流2段过流3段

如题所述

第1个回答  2011-11-01
江苏城网电气的产品质量不错。
第2个回答  推荐于2017-11-28
简单地说就是保护又要满足灵敏性又要满足速动性还有选择性和可靠性,但是这几个不可兼得,所以三段式电流保护是这样配置的:
一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段线路一段的后备保护,比一段多时间t时限。
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,保护范围最大,时限最长。

也就是第一段为了可以零时限切除本段就牺牲了一定保护范围,他不带时限范围不能延伸到下一段,否则越级跳闸了。
第二段为了弥补第一段保护不能保护全长,所以他保护范围延伸到下一段线路,但是下一段线路故障时他不能先跳,所以加上了一个延时而且范围不超过下一段线路电流速断,形成了本线路末端故障本线路二段延时后跳闸,下一段线路速断范围故障由下一段速断零时限直接跳开的情况,这样就满足了第一段线路无论怎么样都可以由第一段线路本身的保护动作跳开,而不会影响相邻下一段线路。
第三段实际上是为了防止一段二段都拒动加上的一个后备保护,时间更长,范围也更大。

这个是继电保护最基础的东西,找点书,上网搜下都很多的本回答被提问者采纳