继电保护中距离保护中保护1段,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢

如题所述

保护1段,保护2段,保护3段区别如下:

一、保护的范围不同。

1、第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。

2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。

3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III段保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△T。

二、时限不同。

1、Ⅰ段一般不带时限,称瞬时电流速断,或瞬时电流闭锁电压速断,其动作时间是保护装置固有的动作时间。

2、Ⅱ段带较小延时,一般称为延时电流速断或延时电流闭锁电压速断。

3、Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。


扩展资料:

注意事项

任何阻抗继电器均需克服机械阻力或阈电压才能动作,所以输入继电器的电流不能太小。输入继电器的电流较小时,继电器的起动阻抗将下降,使距离继电器的实际保护范围缩短,这将影响到与相邻线路距离元件的配合,甚至引起非选择性动作。

为把起动阻抗的误差限制在一定范围内,规定了精确工作电流这一指标。当输入电流等于阈电压时,继电器的起动阻抗下降到整定值的90%;当输入电流大于阈电压时,就可保证起动阻抗的误差在10%以内。

因此精确工作电流愈小,则继电器愈灵敏。对于方向阻抗继电器,在近处发生短路时存在电压死区,即继电器拒绝动作。为了改善它的动作性能,常采用极化回路以消除电压死区。当系统发生振荡时,靠近系统振荡中心处的距离保护所测得的电压很低、电流很大,即阻抗很小。

为避免在系统振荡时距离保护装置误动作,应加设振荡闭锁装置。在电压互感回路断线时也将造成距离保护误动作,也应增设闭锁元件。

参考资料来源:百度百科-继电保护

参考资料来源:百度百科-距离保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-14

1、三段式保护的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。

2、对于6—10KV线路一般采用两段式保护。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。

扩展资料

大电力系统的安全稳定运行,首先必须建立在电力系统的合理结构布局上,这是系统规划设计和运行调度工作中必须重视的问题。

在此基础上,系统保护的合理配置和正确整定,同时配合系统安全自动装置(如解列装置、自动减负荷、切水轮发电机组、快速压汽轮发电机出力、自动重合闸、电气制动等),达到电力系统安全运行的目的。

鉴于机、炉、电诸部分构成电力生产中不可分割的整体,任一部分的故障均将影响电力生产的安全,特别是大机组的不断增加和系统规模的迅速扩大,使大电力系统与大机组的相互影响和协调问题成为电能安全生产的重大课题。

电力系统继电保护和安全自动装置的配置方案应考虑机、炉设备的承受能力,机、炉设备的设计制造也应充分考虑电力系统安全经济运行的实际需要。

为了巨型发电机组的安全,不仅应有完善的继电保护装置,还应积极研究和推广故障预测技术,以期实现防患于未然,进一步提高大机组的安全可靠性。

参考资料来源:百度百科-电力系统继电保护原理

参考资料来源:百度百科-继电保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-03

百度百科-电力系统继电保护原理

百度百科-继电保护

本回答被网友采纳
第3个回答  2010-11-19
第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝动作的后备保护,同时也作为距离I、II段的后备保护,应该装设距离保护第III段,其启动阻抗要按躲开运行时的负荷阻抗来选择,而动作时限则应该比距离III段保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△T。
用ZI、ZII、ZIII分别代表三段的阻抗继电器,(注:一般ZI、ZII采用方向阻抗继电器,ZIII采用偏移特性阻抗继电器。)TII、TIII代表时间元件。当正方向发生故障时,起动元件动作,如果故障位于第I段范围内,则ZI动作,并与起动元件的输出信号通过与门,瞬时作用于出口回路,动作于跳闸。如果故障位于距离II段范围内,则ZI不动而ZII动作,随即起动II段的时间元件TII,待TII延时到达后,也通过与门起动出口回路动作与跳闸。如果故障位于距离III段范围内,则ZIII动作起动TIII,在TIII的延时之内,如果故障未被其他的保护动作切除,则在TIII延时到达后,仍通过与门和出口回路动作于跳闸,起到后备保护的作用。

参考资料:你可以参考《电力系统继电保护原理》《电力系统继电保护实用技术问答》。

第4个回答  推荐于2018-02-24
三段式电流、电压保护一般用于110kV及以下电压等级的单电源出线上,对于双电源辐射线可以加方向元件组成带方向的各段保护。三段式保护的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。Ⅰ段一般不带时限,称瞬时电流速断,或瞬时电流闭锁电压速断,其动作时间是保护装置固有的动作时间。Ⅱ段带较小延时,一般称为延时电流速断或延时电流闭锁电压速断。Ⅲ段称为定时限过电流保护,带较长时限。对于6—10KV线路一般采用两段式保护。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。本回答被提问者和网友采纳
相似回答