L:过载长延时保护;
S:断路短延时;
I:断路瞬时
G:接地故障保护
两段保护就是LI或LS,三段保护就是LSI,四段就是LSIG。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dnxxp92Uv.html
相似回答
三段式电流保护
指
什么
答:
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法
。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开下...
什么是三段式电流保护?
答:
三段式电流保护中,
过电流保护最灵敏,瞬时电流速断最不灵敏,通过保护的整定值配合以及时间的配合来保证选择性
。速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件电流速断保护的动作电流整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线...
三段式电流保护是什么意思?
答:
就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同
。电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线...
什么是三段式电流保护?
答:
三段式电流保护
,第三段最灵敏,1.2-1.5倍额定电流就启动,但动作时间长,一般为几秒到几十秒才动作出口,第一段最不灵敏,8-15倍额定电流才启动,但动作时间短,一般为0秒到零点几秒就动作出口,采用保证选择性的措施就是动作电流及时间的差别化设定。
什么是三段式保护?
答:
三段
过流保护指的是瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)、过
电流保护
(电流Ⅲ段)。1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的80%。2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%。3、过电流...
三段保护是什么?
答:
三段过流保护指的是瞬时电流速断保护。
三段式
过流保护包括:1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)3、过
电流保护