怎样计算320kw3相电机额定电流? 电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用多粗的?

如题所述

第1个回答  2021-08-29
320/3=106,106/0.22=484.8,假设电机功率因数为0.8,则电流为600A,导线至少为3*300+1*150的铜芯电缆,空开为630A/3P。
第2个回答  2021-08-29
用空开电源电压应该是380v,电动机启动方式、运行工况未作描述,电缆的长度也未作说明。
以下建议供你参考吧。
320kw3相电机额定电流大约607A,这个你不会算没关系,电动机铭牌上有。
至于运行电流多大,要视电动机所驱动的负荷,电动机的运行工况未作说明,所以说长期运行电流会小于额定电流。

大功率电动机,空开建议你选带3段电流保护功能的断路器,框架电流、额定电流为800A、分段等级为H。
电缆可选YJV22-3*185*95的电缆2根并联使用。考虑到敷设方式,如果电缆距离较长,选型时要校验电缆的电压降。
第3个回答  2021-08-29
三相380v电机一般按1KW2A电流计算,320KW,额定电流640A左右,建议选用1000A的空气开关,导线选用150平方线。
第4个回答  2021-08-29
怎样计算320kw3相电机额定电流? 电流多大?需要多大的空开?啥型号的好?导线应该用多粗的?
如果是低压电机,电流为
320kw/0.38/1.73/0.8=608A
需要630A空开,或再大一档。
导线很大。
建议改用高压电机,但有一个高压柜。