如题所述
功率因数低里了,好像还需要一根地线?
功率因素多少没提,一般电机都是0.8到0.9计算,没说只能按低的算了,240是火线,120是地线,PE直接就地接接地扁铁就行了,你要想把设备接地接到配电室,那就用2X(3X240+2X120)