320kW的功率用什么电缆(负载为电机)

如题所述

功率因素按0.8计算,额定电流I=606A,
185铜芯电缆载流量为387A,2根185电缆载流量约为657A
因此可用2X(3X240+1X120)铜芯电缆追问

功率因数低里了,好像还需要一根地线?

追答

功率因素多少没提,一般电机都是0.8到0.9计算,没说只能按低的算了,240是火线,120是地线,PE直接就地接接地扁铁就行了,你要想把设备接地接到配电室,那就用2X(3X240+2X120)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-16
楼同志搞错了,185平方铜线载流量是460安,
大电缆没用铜线是基本是没头脑一族。推荐185平方铝线两根并用。