三相220千瓦可用250kwA的变压器吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-08
变压器250KAV是视在功率,功率因素大约是0.8,也就是变压器的有功功率200kw,220kw的负载如果满负荷运行的话变压器会过载,但是考虑到设备运行一般不会满载运行,是可以使用的,但是要密切监测变压器的温度和输出电流,防止温度过高和输出严重过载
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/x29ssUx2vUsxpxUi9D.html
其他回答
第1个回答 2021-08-08
三相220千瓦的用电器,额定电流在440安,250千伏安的变压器额定带机容量350安。理论上是带不了的。如果使用需分流使用,否则对变压器寿命造成很大损害。
第2个回答 2021-08-08
肯定不行啊。220KW至少也得是220÷0.8=275KVA,所以得用315的变压器。
第3个回答 2021-08-08
250kvA的变压器,理论上的承载功率是250x0.8=200kw,如果220千瓦负载满载运行则变压器过载了,会升温
发热
。但一般变压器的实际容量都要比标称容量大约20%,同时如果负荷电器不是全部满负荷运行,仍是安全的。
本回答被网友采纳
第4个回答 2021-08-10
描述不详?分两种情况;1、单台电动机220kw,无法启动,不能用。2、220kW/N台,最大单台电动机≦110kw,需要系数取0.8=176kW,力率取0.8=200kW,可以用。
1
2
下一页
相似回答
220千瓦
用
250变压器
能行吗,谢谢大仙指教
答:
1、220千瓦如果指的是设备装机容量,用250KVA变压器都是可以的
,如设备是机床类的,那更宽裕。2、220千瓦如果指的是设计算负荷,对于250KVA变压器,如功率因数达到0.9,是满负荷运行;如为0.8,就超负荷了!
220kw的
电机需要多大
的变压器
!!!专家进!!
答:
现已知用电功率是:220KW。
选用250KVA变压器稍微小了一点
。考虑功率因数最好选用315KVA变压器。比较安全,应留有一定的扩充余地。
请问谁知道
250
kva
的变压器
软启动能带起
220千瓦
的电机不?
答:
如果220KW是一台电机,250KVA变压器带不起来
,一来是考虑电机功率是0.8时,变压器已经超负荷,即便考虑电动机功率因数是0.85,变压器也已经略超负荷了。第二,即便是软启动,电机端部的电压也不能满足70%电压的要求,因为电机容量已经大于和变压器容量了。如果220KW电机是几台电机的容量总和,通过错开启...
250千瓦的变压器
带
220千瓦
的电机距离300米用多粗的电缆
答:
250千瓦的变压器
带
220千瓦
的电机距离300米用150平方铜电缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=220/(1.732X0.38X0.85)=393A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选150平方铜电缆。电压损失计算:距离:L=300米铜线电阻率:ρ=0....
220kw的
电机需要多大
的变压器
!!!专家进!!
答:
现已知用电功率是:
220KW
。选用
250
KVA
变压器
稍微小了一点。考虑功率因数最好选用315KVA变压器。比较安全,应留有一定的扩充余地。
请问我有一台
250
kva
变压器220千瓦
电机星三角起动可以
吗?
答:
起动不了的,压降太厉害,
220KW的
电动机必须要自耦降压起动柜才可以起动的!
大家正在搜
50kva的变压器可以带多少kw
50千伏安变压器负载多少千瓦
2000kw用多大变压器
1500kw用多大变压器
1000kw功率用多大变压器
100变压器带多少千瓦
100kva变压器带多少kw
200kw变压器价格
800kw需要多大变压器
相关问题
220千瓦用250变压器能行吗,谢谢大仙指教
250变压器能带220千瓦的电机吗
250kvA的变压器三相总功率只有250kw?最大可以承受多...
250千瓦的功率用200千伏安的变压器,行吗
250的变压器能够用多少千瓦的电
250kw的功率需要多大的变压器
220kw的电机需要多大的变压器!!!专家进!!
250kwA变压器是多少A?