66问答网
所有问题
当前搜索:
2000kw用多大变压器
2000
个
千瓦
,要配
多大
的,
变压器
答:
2500kva的变压器
,因为变压器的功率分有功无功,这是功率因数的影响,一般情况下是0.85,那么2000除以0.85=2352,选用2500kva的变压器
2000KW
的用电设备
需要
配
多大
容量
变压器
答:
3台330kW压缩机组共用一台1600kVA
变压器
,如果供电局给批的话。6台
需要
2台1600kVA变压器。2台1600kVA各带一段低压母线,两段低压母线之间设置联络,高压计量。1、以用户的平均功率因数为0.85计算,
2000kW
有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)。2、所以可以选择总容量为2500...
2000KW
的用电设备
需要
配
多大
容量
变压器
?
答:
要确定
需要多大
的
变压器
,需要知道用电设备的电压和电流。假设用电设备的电压为220V,
2000KW
的功率对应的电流为I=P/V=2000000/220=9090.91A。根据变压器的公式,变压器的容量与输入电流和输出电流之比成正比,容量与输入电压和输出电压之比成反比。假设变压器的输入电压为220V,输出电压为10kV,那么变压器...
二千
千瓦
需
用多大
千伏安
变压器
答:
按照经验,取
变压器
2500KVA,那么变压器自身损耗为:165KW 最终计算负荷:Pjs=1735KW;Qjs=328KVAR;Sjs=1765KVA 最终:选择2500KVA变压器,其运行负载率为:70.61%。2、如果是计算负荷功率:
2000KW
取自然功率因数:0.82 初步计算:Pjs=2000KW;Qjs=1396KVAR;Sjs=2439KVA 假设:cosA=0.98,电容补偿...
我们公司
需要
安装
变压器
用电量在
2000KW
左右需要装
多大
的变压器?
答:
2000KW功率大约4000A电流
,变压器有2000KW,2500KW,3150KW,4000KW,其中2500KW变压器最大可输出3600A,3150最大可输出4600A,你公司所有电器若不是同时使用,那么使用2500KW即可,若经常满负荷使用,建议你使用3150KW的变压器
2000Kw用
电量配多少容量10KV
变压器
?
答:
1、以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)
2、所以可以选择总容量为2500~3150kVA的变压器
,也可以选择的组合有:1250kVA+1250kVA,1000kVA+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。3、我个人更倾向于...
10KV变400V的用电设备总功率
2000kw
,
需要
上
多大
的
变压器
,多大的电缆...
答:
用电设备总功率
2000kw
,总电流约:3978.5A
需要变压器
的功率不小于:S=1.732*0.4*3978.5=2756KVA 变压器低压侧需要电缆总面积约:1137平方毫米 变电所需要电容的总容量:功率因数按0.8计算,有功功率P=2756*0.8=2204.8KW 无功功率Q=根下(2756^2-2204.8^2)=1653.6千乏 变电所需要电容的...
我的用的设备10KV,功率
2000KW
,用什么样的
变压器
答:
简单点说吧,
变压器
的功率是不变的。如果电压低了,电流就要增加。10Kv,
2000KW
设备的视在功率大概有:2000/.8=2500kva左右。你可以
使用
10/0.4kv,2500kva的变压器,不过要注意无功补偿,最好使用高压就地补偿性的。
厂区负荷
2000KW
应想选用两台
变压器
选用什么样的变压器最合适_百度...
答:
按国家的标准规格.选用两台1600KVA的
变压器
.为以后小增容留一定空间.同时也能延长变压器寿命.具体选型.还要看安装条件.室外的用油冷.室内的建议用干式变减少体积.
办公用电
2000kw
选
多大变压器
答:
办公室是间歇式工作(白天多、晚上少),同时
使用
率一般为70%左右,用
2000
kVA或1600KVA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2000千瓦需要多大变压器
2000kva变压器可带多大功率
2000的变压器能承载多大电流
20000kw用多大变容量压器
变压器2000kva能带多少千瓦
2000的变压器可以带多少千瓦
1000KW用多大变压器
2000kva变压器带多少kw
2000千瓦的变压器