66问答网
所有问题
当前搜索:
800kw需要多大变压器
800kw的变压器
装一个要多少
答:
1、设备需要800KW/0.8=1000KVA的变压器
2、变压器不允许长期满载运行,长期运行不能超过容量80 3、1000KVA/0.8=1250KVA 所以, 你需要选择1250KVA的变压器。
800KW的用
电设备
需要多大
的
变压器
?
答:
800KW/0.8=1000KVA
因此,一个基本的推荐是选择标称值为1000KVA的变压器。然而,实际选择时需要考虑变压器的效率和负荷情况。根据电力工程设计指南,对于单台变压器供电且负荷相对平稳,推荐负荷率在85%左右,这意味着1000KVA的变压器可能不足以满足85%的负荷,应选择更大的容量,如1176KVA或更大。特别地...
800kw
电动机
需要多大
的
变压器
答:
1、800kw电动机一般可以选0.8 电机功率在800Kw左右需配1000KVA.电机功率在1400KW左右需配1750KVA.如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像
1000KVA的变压器
在功率因素达到0.9的时候就可以带900KW的负荷了。2、还可以根据...
800
千瓦的容量配
多大变压器
答:
这个要看你这800千瓦的容量是由哪些电器组成的,如果就是一台电动机的话,
那么你需要1500kva的变压器
,如果是比较多的电器组成的,你要考虑你这些电器的使用同时率,还要考虑最大一台设备启动时的负荷情况,在保证最大一台设备顺利启动的情况下,尽量选择小容量变压器,因为我们国家现在都是采用两部电价...
按铭牌统计有
800kw
我要选
用多大
的
变压器
答:
考虑到变损及效率,
至少应选用不小于1000KVA的变压器
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验...
总功率为
800KW
,需要
用多大
的
变压器
,多大的电缆
答:
最好用800KVA变压器,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低。当然要是考虑再增容的情况,
可以选1000KVA变压器
,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的。电缆最好用300平方。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,高压电线需要用一个或几个...
总负荷
800kw
该
用多大
的
变压器
,低压总线和开关该用多大?
答:
变压器
计算为690kva无此规格选
800
kva;低压总线选铝排80*16=1280安隔离开关2000安;断路器1600安。计算公式:选变压器容量=总功率*系数0.7/功率因数0.9*效率0.9。
l总功率
800k w需用多大
的干式
变压器
答:
1、若800KW为设备装机的统计功率,则:同时在低压侧做电容补偿,并将功率因数补偿到0.99。计算视在功率约为681.65KVA。考虑到设备运行的同期率,变压器自身损耗、变压器运行效率,最终的计算负荷为1040KVA,干式变压器功率靠近其规格,
应选择1000KVA为宜
。2、若800KW为计算负荷功率,则:同时在低压侧做...
800KW
的负荷选
多大
的
变压器
答:
“
800KW
的负荷”应该是指实际的负荷有功功率,而不是指安装的设备容量的总和。
变压器
的容量为视在功率,S=0.4P/0.38cosφ。因为负荷的电压是380V,而变压器的额定电压是400V,所以
要
折算一下。如果功率因数cosφ为 0.9,那么S=0.4×800/(0.38×0.9)=936kVA,可选1000kVA的10kV/0.4kV的...
电机功率在
800Kw
左右需配
多大
容量的
变压器
,电机功率在1400KW左右需配...
答:
一般可以选0.8 电机功率在800Kw左右需配1000KVA.电机功率在1400KW左右需配1750KVA.当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚款的)变压器还可以选小一点,像
1000KVA的变压器
在功率因素达到0.9的时候就可以带900KW的负荷了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800千瓦要配多大变压器
800kw电机配多大变压器
830KW用多大变压器
6248千瓦需要多大变压器呢
800电流用多大变压器合适
800kw外线供电需变压器
8000kw用多大变压器
770千瓦用多大的电缆
1400千瓦需要多大变压器