250千瓦的变压器带220千瓦的电机距离300米用150平方铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=220/(1.732X0.38X0.85)
=393A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
查下面电缆载流量表,可选150平方铜电缆。
电压损失计算:
距离:L=300米
铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
电缆截面积:S=150mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0344
电缆的电压降为:U=IR=286X0.0172=13.52
电缆的电压损失率:4.92/380=3.6%
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此150平方铜线满足要求。