250千瓦的变压器带220千瓦的电机距离300米用多粗的电缆

如题所述

  250千瓦的变压器带220千瓦的电机距离300米用150平方铜电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =220/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =393A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选150平方铜电缆。

  电压损失计算:

  距离:L=300米
  铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=150mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0344
  电缆的电压降为:U=IR=286X0.0172=13.52
  电缆的电压损失率:4.92/380=3.6%
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此150平方铜线满足要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
250kva的变压器吧,供220kw电机功率有点勉强,无功补偿要做好。

按380v220kw电机计算,满载电流约220/(0.38*1.732*0.85)=393A
按容许载流量得选150平方毫米交联聚乙烯铜芯电缆。最终选择还要根据环境温度和供电距离校验本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-07-25
电缆粗细取决于电流大小。只有功率是算不出粗细的。
第3个回答  2014-07-25
3*240的电缆