用电功率200KW,需要配多大的变压器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-04-25
配置变压器,首先要摸清它的负载是多少功率,其次要了解这些负载的性质(即
功率因数
),再有就是负载的工况(如,同时开动的几率)。
例如,变压器负载总功率是200KW,平均功率因数是0.9 ,同时
工作率
80%,则计算公式:
变压器功率= (负载总功率/功率因数) x 同时工作率 /加载系数
【加载系数:即变压器不可长时间工作在100%负荷,通常运行在75%负荷率上】
所以
变压器功率= (200KW/0.9) x 80% /75%=237KVA
结论:变压器功率档位可选250KVA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svUssnvDp9v2ivvs2s.html
其他回答
第1个回答 2021-04-24
用电功率200KW,需要配大于200KVA的变压器。
第2个回答 2021-04-29
200kva的变压器能承载多大功率,如何算出来的呢?今天算长见识了
您的浏览器不支持HTML5视频
第3个回答 2021-04-24
仅凭电功率还不能确定需要多大的变压器,还要结合“需要系数”、“同时率”等等来确定变压器的KVA数。
相似回答
200KW需要配多大变压器?
答:
那就用200KVA的吧,如果你要的额定功率是200KVA要大点的话,
最好用落地变压器315KVA的
。用架空线直接引变压器的话最好用120~150的钢芯铝绞线。
用电功率200KW,需要配多大的变压器?
答:
结论:
变压器功率
档位可选250KVA。
现场
用电
如计算出是
200KW
.求
变压器
容量要
多大
要求明细计算公式_百度...
答:
那么
变压器
所需容量为
200
*0.7/0.8=175kVA。那么取标准容量200kVA。同时率和
功率
因素,可以根据你的实际情况来定。当然功率因素0.8是最低的。
200KW功率
负荷的工业
用电
需要
配置
多大的变压器
才最理想
答:
长期工作同时
使用
率达100%
,需要变压器
S=P/cosΦ=
200
/0.8=250kVA 长期工作同时使用率达80%左右,需要变压器 S=200kVA 长期工作同时使用率达60%,需要变压器 S=150kVA
200kw
的
功率
、380伏的电压
,用多大的变压器
答:
看什么性质的负荷,如果是电照系统,用250KVA就可以,如果负荷是动力系统,电动机比较大
,需要
留有较大余量,
变压器
只能启动1/3容量的电动机,多台电动机不要同时启动,如果不能避免,一个是加大变压器容量,一个是才用降压启动(如变频器、Y/△、自耦降压等等)·...
用电功率
在
200
KV~300KV之间,用
多大的变压器
合适?
答:
315KVA
的变压器
就能满足
200
~300
KW
之间的
用电功率
使用,因为设计变压器的容量都在考虑到长远之内要增加的负荷,所以最好是400KVA的最好。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全...
大家正在搜
1000kw功率用多大变压器
3000千瓦需要配多大变压器
400kva变压器能带多大功率
500kw用多大的变压器
变压器不能改变交流电的功率
变压器多大功率怎么看
变压器的容量和功率的关系
1000kva变压器带多大负荷
1250kva变压器带多大负荷
相关问题
用电功率200KW,需要配多大的变压器?
200KW功率负荷的工业用电 需要配置多大的变压器才最理想
一单位用电量达到200千瓦,需要安装多大的变压器
200kw电器要多大变压器
用电功率在200KV~300KV之间,用多大的变压器合适?
请教:我单位总的负荷是200KW,要选多大的变压器,怎么计算...
总功率200KW该怎么配电柜,需要配变压器吗?要多大的电线,...