66问答网
所有问题
当前搜索:
3000千瓦需要配多大变压器
设备功率大概在
3000KW
左右,
需要多大
的
变压器
答:
当设备功率大约为
3000KW
时,选择
变压器
的关键在于其额定容量的计算。首先,确定变压器的额定电压。高压侧电压应与电网电压匹配,低压侧电压则比电网电压高10%或5%,具体取决于变压器的电压等级和阻抗电压。接着,你
需要
统计并考虑最大综合负荷,将有功负荷从千瓦(kW)转换为视在功率(kVA)。如果是两台变...
总功率大概
3000千瓦
怎么选择
变压器
?
答:
总功率大概3000千瓦,视在功率大约3750千伏安。
可以选择4000千伏安的变压器
。
3千
千瓦
电机
配多大变压器
?
答:
根据3000/0.8=3750kVA
,再根据变压器标准容量,可以选择一台4000kVA(非标),或2台2000kVA,或者一台2000加一台2500;建议2*2000或者单台4000的方案;
用
电量为
3000kW
,其中一,二级负荷为2000kW,三级负荷为1000kW。请问选择多...
答:
1.如果设备总容量500千瓦..可配300~500千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备
2.未加备用容量 在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数法选择最合适容量的变压器 有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc (未加备用容量)需要糸数Kd 举例; 机床制造厂0.2 5 电机制造厂0.33 ...
总功率为
3000KW
+安装2个2000kva的
变压器
是否可以?
答:
两个容量为2000千伏安的
变压器
,通常可以承担2000×2×0.8=3200(千瓦)的负荷,如果场地允许,两个变压器共同承担
3000千瓦
的负荷,可能更有利,可以在保证主要供电不停的情况下轮流分别保养、检修两个变压器。
我们是机械修理厂,设备总容量为
3000KW
,
要用多大
容量的
变压器
?
答:
设备不经常启动,总容量为
变压器
容量的80%如果经常启动的话,60%比较合适。如果是多台设备不经常同时启动,可以略微小上一丁点。
新建一车间,设备配
用
电机总功率为
3000KW
,请问各位大虾要选择
多大
容量...
答:
化成
变压器
的视在功率,与你的电容补偿有关。如果说你的负载功率因素按0.8计(实际上,还会高一点)。那你的变压器视在功率为3000/0.8=3750kVA。但你不可能这
3000kW
是同时用的。所以这里要乘上一个小于1的同时系数,这与你车间的生产工艺流程性质有关,还与你的几班制有关(二班?三班?)。
装机容量
3000千瓦
,最大电机容量2200千瓦,
要
装
多大变压器
,电缆线...
答:
这里的关键是你的单台电机容量是2200
千瓦
。如果按照降压起动控制电流为3倍额定电流计算,至少你
需要
6600千伏安的
变压器
才能承担。如果频繁启动余量还要更大。
3000千瓦
,380伏的电压
用多大
的电缆?多大的
变压器
?谢谢,很急!_百度...
答:
高压电缆至少选择120的,如果远且集中敷设
要
选150的。低压不建议选择电缆,应该选择母排,5*120*10的可以
用
了,不过实际运用不太好用。可以和镇江、扬州那边的厂家沟通一下,选择封闭母线或者异型母线(C型、管型),体积小、载流量大。
已知4*
3000
KV功率因数0.85,求水电站两台主变的
变压器
容量计算方法啊...
答:
1、我先给你更正一下单位,你看是这样吗?4台
3000kW
(千瓦)的发电机,配两台
变压器
,也就是两台发电机配一台变压器。以后的负载容量可能达到18MW(也就是18000kW)。是这样吗?2、如果是这样,那么我建议:1、一般变压器的视在功率(kVA)为发电机功率(kW)的1.25倍配置,功率因数按0.8考虑。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3000kw用多大的变压器
工频逆变器3000瓦多大变压器
3000千瓦配比多大变压器够用
2200千瓦用多大的变压器
变压器计算公式口诀
3000千瓦变压器多少钱
3千千瓦配多大变压器
3000千瓦变压器多少钱一台
3000千伏安变压器多大