66问答网
所有问题
当前搜索:
1250kva变压器带多大负荷
1250 kva变压器
的
负荷有多大
?
答:
1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦
。变压器的负荷一般是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因此1250Kva的变压器的负荷是1000千瓦。变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性较好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。
1250kva
可以带多少
负载
答:
1250kva的变电器的负载是1000KW
。 变电器的负载通常是变压器容量的0.8倍,1250x0.8=1000kw,因而1250Kva的变电器的负载是1000KW。变电器做为负荷,在小负荷负荷小运作单位根检验、合理性不错。变电器的负荷率为63%~67%中间时,变电器的高效率最大。变电器是运用电磁的基本原理来更改交流电流的设备...
1250kva变压器
能承受多少
负荷
答:
1250Kva的变压器能承载的负荷是1000千瓦
。变压器的负荷效率一般时0.8,1250*0.8即为1000千瓦。超过这个负荷,意味着变压器在超负荷运转,对于变压器的寿命有很大影响。
1250变压器
一般
能带多大负荷
答:
最高可带1250KW,1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。1250Kva的变压器的负荷是
1000千瓦
。电力变压器主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表...
1250kva
可以带多少
负载
答:
可以带1250kw的负荷
。在电力系统中,变压器的容量是用视在功率表示的,即S=√3UI,其中U为电压,I为电流。因此,1250kva的变压器表示该变压器的视在功率为1250kva。在实际运行中,变压器存在损耗和感性负载等因素,导致其实际有功功率达不到1250kw。但是,为了方便计算和设计,通常会根据变压器的容量来...
1250
的
变压器能带多大负载
答:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
1250变压器能带
多少千瓦设备
答:
1000kW。
1250kVA的变压器
,其额定输出电流为1804A,可承载电感类用电设备900kW。但变压器通常有一个裕量,为80%,因此其
负载
通常为变压器容量的0.8倍,即1250x0.8=1000kW。
1250变压器
一般
能带多大负荷
?
答:
1250KVA变压器
低压额定输出电流,1250*1.443=1804A,可承载电感类用电设备900KW。可承载总装机容量1500KW左右的用电设备。为什么可以承载那么多呢?超过变压器容量了?因为,设备的运行,不可能全部工作,总有一部分设备,停在那里。这个叫,设备运行的同时率。一般70%左右。还有,没有一台设备配置的功率...
1250kva变压器能带
多少千瓦,你知道吗?
答:
1个
变压器
知道了它的视在功率(kVA),
能带
多少有功功率(kW),取决于它的
负载
功率因数(cosφ)是多少。计算公式:有功功率(W)=视在功率(VA)x cosφ 1、如果负载的功率因数cosφ=1(电阻性负载的功率因数都是1),如电加热、白炽灯泡等 有功功率(W)=
1250kVA
x 1=1250kW 2、如果负载...
1250kva变压器能带
多少千瓦,你知道吗?
答:
按照功率因数0.8算,变压器满载能带稳定负荷是1250×0.8=
1000KW
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
无功补偿的计算口诀
1250kva额定电流对照表
1250kva变压器每相多少千瓦
10kv1250kvA变压器定值计算
1250kw变压器能带多大功率
1250的功率和电压是多少瓦
1250变压器可以带多少KW
1250kva变压器空载功率
1250kva变压器能带多少千瓦,你知道吗