66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈接地成套装置
变频串联谐振试验
成套装置消弧线圈
试验步骤是怎么样的?
答:
1)据
消弧线圈
的电感值,对需要匹配的移相电容器的电容量进行估计(对550kVA的消弧线圈抽头1~9约为L 9~3 6.uF).然后用串、并联方法组合成所需要的电容量。2)按接好线,经检查无误后,试验人员按分工就位。3)台上电源开关,缓慢调节三相调压器后,当消弧线圈L的端电压从静电电压表V 读到7kV...
中性点经
消弧线圈接地
系统电磁兼容性好
答:
因此,对于电磁兼容性的提升,中性点经
消弧线圈接地
系统是一个值得考虑和应用的解决方案。
630
消弧线圈
补偿范围
答:
您要问的是630消弧线圈补偿范围是什么?630消弧线圈补偿范围是15A∽82A。630消弧是
接地
变容量确定为630kVA,消弧线圈容量为500kVA,补偿接地电容电流变化范围15A∽82A,
消弧线圈成套装置
补偿范围是从最大补偿电流到最小补偿电流。
消弧线圈
的作用是什么?
答:
消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置
。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
什么是
消弧线圈
答:
消弧线圈
顾名思意就是灭弧的 ,早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。消弧线圈属于动芯式结构消弧线圈广泛用于lOkV-6kV级的谐振
接地
系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
简述
消弧线圈
的工作原理。要通俗点呀
答:
使故障点电流降至10A以下,有利于防止弧光过零后重燃,达到灭弧的目的,降低高幅值过电压出现的几率,防止事故进一步扩大。当
消弧线圈
正确调谐时,不仅可以有效的减少产生弧光
接地
过电压的机率,还可以有效的抑制过电压的辐值,同时也最大限度的减小了故障点热破坏作用及接地网的电压等。
为什么
消弧线圈接地
的电力系统要过补偿呢?
答:
中性点以
消弧线圈接地
的电力系统,通常采用的补偿方式是过补偿。电力系统中性点经消弧线圈接地有三种补偿方式是全补偿方式、欠补偿方式、过补偿方式。由于采用前两种方式容易引起铁磁谐振,因此一般采用过补偿方式。过补偿是电力系统中由于大部分用电负荷都是感性的,未补偿前功率因数为滞后,如果为补偿无功...
35KV为何使用
消弧线圈接地装置
、
答:
3.1.2 3kV~10kV不直接连接发电机的系统和35kV、66kV系统,当单相接地故障电容电流不超过下列数值时,应采用不接地方式;当超过下列数值又需在接地故障条件下运行时,应采用
消弧线圈接地
方式:a)3kV~10kV钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系统和所有35kV、66kV系统,10A。中性点不接地电力网具有当...
10kV
消弧线圈
的中性点
接地
有什么规定吗?
答:
110kV系统宜采用直接接地方式,35kV、10kV系统可采用不接地、
消弧线圈接地
或小电阻接地方式。 3.35kV系统单相接地故障电容电流大于10A的,宜选用消弧线圈接地方式,同时配置接地变压器;单相接地故障电容电流不大于10A的,宜选用不接地运行方式。4.新建10kV(20kV)配电系统接地方式及
接地装置
参数的选取,应根据...
中性点经
消弧线圈接地
系统称为
答:
中性点经
消弧线圈接地
的系统在正常工作时,中性点的电位为零,消弧线圈两端没有电压,所以没有电流通过消弧线圈。当某一相发生金属性接地时,消弧线圈中就会有电感电流流过,补偿了单相接地电流,如果适当选择消弧线圈的匝数,就使消弧线圈的电感电流和接地的对地电容电流大致的相等,就可使流过接地故障电流...