66问答网
所有问题
当前搜索:
消弧线圈脱谐度规定
什么是
脱谐度
?(
消弧线圈
)
答:
电网安装
消弧线圈
后,发生单相接地时消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流,使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小,治理电容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用,它可以有效的防止铁磁谐振过电压的产生。消弧装置能自动跟踪电网参数的变化,自动测量电容电...
消弧线圈
容量选择及其他指标:中性点经消弧线圈接地的电网,在正常情况下...
答:
【答案】:B 解答过裎:根据《导体和电器选择册技术
规定
》(DL/T5222—2005)第18.1.4和18.1.7条之规定判断。
消弧线圈
的补偿度
答:
脱谐度
采用10%,一般电流不超过5~10A
中性点经
消弧线圈
接地的电网,当采用欠补偿方式时,下列哪项描述是正确...
答:
《导体和电器选择设计技术
规定
》(DL/T5222—2005)第18.1.7条规定,中性点经
消弧线圈
接地的发电机,在正常情况下,长时间中性点位移电压不应超过额定相电压的15%,
脱谐度
一般不大于10%(绝对值),消弧线圈分接头宜选用5个。脱谐度计算如下:ν=(IC-IL)/IC。式中,ν为脱谐度;IC为电网回路的...
消弧线圈
的过补偿方式是什么,
脱谐度
是什么?什么是残流?
答:
所谓脱谐度是指消弧线圈感性电流有效值与系统中的容性电流有效值的比值
,与其相对的概念是合谐度,即1-脱谐度。残流就是单相接地点与大地接通点之间流过的电流,其主要成分有以下几种:1容性电流2感性电流3有功电流4谐波电流。容性电流是电力系统中输电线路对大地之间的电容产生的。感性电流是消弧线圈...
消弧线圈
的补偿度与
脱谐度
有什么区别?分别怎么计算?
答:
一、
脱谐度
(ν)脱谐度又称失谐度是指残流Iδ中的无功分量(IC-IL)与补偿电网的电容电流IC之比,即ν=(IC-IL)/IC ,其符号的正负和数值的大小表示电流谐振等值回路的不同工作状态和偏离谐振(或距离谐振点的远近)的程度.二、过补偿度P P=(IL-IC)/IC 两者描述的是同一个情况,就正负不一样...
消弧线圈
的补偿度与
脱谐度
有什么区别?分别怎么计算?谢谢
答:
消弧线圈
的
脱谐度
和补偿度描述的是同一件事情,脱谐度是指消弧线圈补偿后,系统参数离谐振点的远近,补偿度,有欠补偿,过补偿,全补偿。全补偿就是指谐振补偿,完全补偿。我最近在做消弧线圈方面的毕业论文,也有很多不明白的地方;一起学习进步吧 ...
消弧线圈
运行
规定
答:
1.
消弧线圈
在最高档位运行,过补偿情况下,而此时
脱谐度
大于5%(说明消弧线圈总容量裕度很小或没有裕度)。 2. 中性点位移电压大于15%相电压。3. 消弧线圈、阻尼电阻箱、接地变压器有异常响声。(六)手动调匝消弧线圈切换分接头的操作
规定
1. 按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。2. 切换分接头前,应...
消弧线圈
放电时间多少
答:
当补偿系统发生单相接地时,
消弧线圈
继续运行时间一般不宜超过2h。为扩大补偿电流调节范围,有载调节消弧线圈档位设置为9~18档,补偿电流比例可达5:1。调节档位增多,缩小了间隔电流差值,提高了补偿精度,
脱谐度
小于±5%,残流小于5A。控制器实时对电力系统的相关检测参数进行采样计算,出现单相接地故障时...
消弧线圈
的原理是什么?
答:
当V=0时,称为全补偿,当V>0时为欠补偿,V<0时为过补偿。从发挥
消弧线圈
的作用上来看,
脱谐度
的绝对值越小越好,最好是处于全补偿状态,即调至谐振点上。但是在电网正常运行时,小脱谐度的消弧线圈将产生各种谐振过电压。消弧线圈的作用是当电网发生单相接地故障后,提供一电感电流,补偿接地电容电流...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
消弧线圈脱谐度设定多少
消弧线圈脱谐度范围
消弧线圈的运行规定
消弧线圈接线
调匝式消弧线圈接线柱
消弧线圈
消弧线圈接地
消弧线圈的工作原理
消弧线圈中性点电压