400千伏安的变压器输出电流多大

400千伏安的变压器输出电流多大其他的不知道
输出因该用 多大的线
300千瓦电机380V 有多大电流

400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。

电机300/0.38/1.732051=456。

次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小电机总容量可带300多kw,大电机直接启动允许110kw,降压启动还可以大一点。

扩展资料:

输出变压器的作用

电动扬声器的音圈的阻抗,通常只有几欧姆或者更多的几十欧姆。放大器的实际负载阻抗,和输出级真空管屏蔽电路的最适当负载之间,有着如此大的差别,使得必须采用输出变压器来作为电路中的匹配元件。

如果把低阻值的负载阻抗直接接到真空管屏蔽电路上,就会使放大器送到负载上的功率大量减少,所产生的非线性失真可能显着增加。而经过降压输出变压器来连接低阻值负载,情形就能够得到改善。

降压输出变压器使得屏蔽电路中,即使次级线圈接的是低阻抗负载,也能得到一个对于真空管最适当的阻抗值。

参考资料来源:百度百科-输出变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-07
次级为400辅的变压器次级电流的经验公式:千伏安数*1.5 你说的变压器应为400*1.5=600A。带小电机总容量可带300多kw,大电机直接启动允许110kw,降压启动还可以大一点。
第2个回答  推荐于2017-09-20
400KVA的变压器,假如2次是0.4(一般设计考虑400V,输出380,有压降),输出额定电流为=400/0.4/1.732051=577A;应该用5X60或6X60的铜排,铝排就面积大1.4倍既可。
电机300/0.38/1.732051=456A本回答被提问者采纳
第3个回答  2007-12-06
600A电流,300kw电机电流应该是600A但负载率一般不会100%,因此电流还会小许多。输出应该用母线排,铜排用60*8即可,铝排用80*8就行。考虑机械强度和短路电流,还可以用大一点的。