在280度防火阀关闭的时候排烟风机没关闭,怎么回事

在280度防火阀关闭的时候排烟风机没关闭,怎么回事我把防火阀的控制端子直接接到了排烟风机的控制箱上

其实这个很简单,你只要将风机的控制电路串接于防火阀的“联锁触头”上即可,也就是从风机控制箱到排烟防火阀之间,你再放两条线就够了。一般在排烟防火阀上都有一组无源微动开关,有一常开、一常闭。你这个情况应该接在常闭微动开关上,即系统在排烟时,阀门是打开状态,此时,风机控制回路经阀门的常闭触点接通,正常运行;而当系统风管内温度达到280摄氏度时,系统不再允许继续排烟,阀门就关闭了,原来的常闭触点断开,切断了风机启动接触器的保持电路,从而实现其联锁控制功能。我给你说明白了吗?这里面你要熟悉两方面的知识,一是消防排烟系统的功能和运行程序,另一方面是接触继电系统的控制原理。说难不难,说简单也真的很简单,因为都有是入门的知识。追问

我是手动把防火阀关上,出现这种问题

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-10
要求280运转30分钟