有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机

有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机怎么弄啊,防火阀接的是输入模块,风机是3根直起线,从防火阀放了1组线到风机控制柜,应该怎么接线可以实现风阀关闭停止风机啊

其实这个很简单,你只要将风机的控制电路串接于防火阀的“联锁触头”上即可,也就是从风机控制箱到排烟防火阀之间,你再放两条线就够了。一般在排烟防火阀上都有一组无源微动开关,有一常开、一常闭。你这个情况应该接在常闭微动开关上,即系统在排烟时,阀门是打开状态,此时,风机控制回路经阀门的常闭触点接通,正常运行;而当系统风管内温度达到280摄氏度时,系统不再允许继续排烟,阀门就关闭了,原来的常闭触点断开,切断了风机启动接触器的保持电路,从而实现其联锁控制功能。我给你说明白了吗?这里面你要熟悉两方面的知识,一是消防排烟系统的功能和运行程序,另一方面是接触继电系统的控制原理。说难不难,说简单也真的很简单,因为都有是入门的知识。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-16
通过中间继电器来关闭风机交流继电器。
风机控制柜加装中间继电器,防火阀放了1组线接到中间继电器,通过中间继电器断开风机的交流接触器来实现功能。
第2个回答  2012-05-04
你把控制柜厂家叫来问啊,要是漏做了接口就加,要是有做让他告诉你怎么接。不是靠模块停止风机的,是防火阀熔断后直接给风机停止信号的。
第3个回答  2012-05-03
你可以打电话1330810394咨询