排烟风机与防火阀之间停风机怎么接?我接的是防火阀常闭,一联动就跳闸,请问该怎么接?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-02
应接防火阀常开,消防排烟机的联动应该是:火灾时首先启动排烟机排烟,此时防火阀是常开的,当温度达280度时,防火阀自动关闭,此时联动停排烟机,也就是连锁将风机的电源切断!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2i9999nxsvsvUD92Un.html
其他回答
第1个回答 2016-10-13
应该接防火阀的常闭,当达到70℃或者280℃时断开接触器线圈,停止排烟风机,可参见10D303-2图集,