火灾自动报警中排烟风机,280度防火阀怎么接线?

风机控制箱里的反馈触点我找不到。。是不是要装个继电器才有?
280度的反馈触点接哪两根到输入模块?有6个端子。。好像是白,红,绿,黑,灰,蓝,
搞得我头晕晕的。。呵呵。。不准笑我啊。。都有新手时嘛。。。
刚做一个月。。很模糊。。不过越来越有兴趣了。。请高手指点喽。。张嘴之劳。我感激不尽。。

这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号。在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。

当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。

扩展资料:

系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。

排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。

参考资料来源:百度百科--防火阀

参考资料来源:百度百科--火灾自动报警

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号,还有,就是在一根管路里,最靠近风机的那个280防火阀,关闭之后要联动关停风机。以上我说的是功能需求,至于6根线具体的说明,你要看说明书。根据我的经验,都是无缘干节点形式的信号,应该很简单,欢迎追问。本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-07-19
发张阀的图片上来,你这光说端子的颜色,哪个知道每个颜色对应的什么端子?追问

风机控制箱里的反馈触点我找不到。。是不是要装个继电器才有?

追答

控制箱里面一般都会有直接的反馈触点的,看看有没有空着的控制继电器或者启动的接触器的触点,可以作为反馈触点。

追问

我现在这样做。。280度没有线和风机相连。。只接一个监视模块。也就是说只给一条信号线。。风机用24V和信号线进控制箱进行控制。。这样做对吗?

追答

你要看280度防火阀是常开的还是常闭的,如果是常闭的发生火灾的时候还要控制其打开,然后再实现280度熔断停风机,如果是常开的按照你这方法接是可以的。

追问

280度一般都要常开的吧?还有常闭的???呵呵。。
那280度在常开的情况下接哪两条线做反馈??
风机控制箱里的反馈触点又好不好找?耐心点给个答案喽。。哈。。没什么赏钱啊。。

相似回答