万用表测量灯头的火线和零线时通断档会报警,说明短路了,但是为什么空开不跳闸

问题同上,想请教有经验的师傅说说是什么原因?为什么空开不跳闸,但是用万用表测量是短路的情况,灯装上去不亮,我试着重新从别的地方接一根火线到灯头,零线还用原来的零线,安装上灯头后灯可以点亮,是不是原来的火线断路了?假如没断路那为什么用万用表的电阻档测量是会有报警声,而且空开不跳闸,又没电通过来。我的房顶是吊了顶的。这到底是什么原因,急等大家解答,谢谢!

你是在空开下面测量的吧???你的这个空开只带了这个灯吗?测量的时候有没有将其他负载线路去掉?不然的话你所测的通路不一定是你这个灯的线路,也可能是其他线路!在一个,电阻档应该是不会报警的吧?我用过的表都没这功能,通断档才会报警,但是在负载电阻小的时候同样会报警,所以,火线和零线可能是经过其他用电器连通的,不是你这个灯,根据你说的我觉得应该是你去灯的火线出现断路,看看是不是哪个节点接触不好!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-27
你好!
实际上你的线路并没有短路。
一般家里的用电电器都是并联在输入线上的,有些用电电器内阻比较小,如:白炽灯泡,老式电视里的电源变压器等。你量的时候如果没有把灯,插排上的用电电器插头拨下来,万用表是会报警的。
应该是你那条线路有问题或灯开关有问题。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-27
灯头的火线和零线在正常情况下就是导通的