我觉得最快最有经验的做法就是先接到别的空开是试试,如果不跳了就直接说明空开坏了。但是我们还是要有一个解决故障的清晰思路:
首先我们应该排除用电设备故障。将所有用电设备断开,送上空开,要是跳闸,说明在于空开损坏或者线路故障,要是不跳,然后依次插上用电设备,以此来判断出故障的设备,记得以前有个朋友家里经常用随手泡烧开水水烧开溢出后导致短路跳闸。
其次判断空开故障。断开所有用电设备,将线路接至相同额定电流的空开上,看是否跳闸,要是不跳为空开故障,将其更换;要是依然跳闸,就是线路问题了。
最后判断线路故障,将空开出线端的电线拆除,并将所有用电设备断开,用兆欧表以120r/min分别测量火线与零线之间,火线与接地线之间,零线与接地线之间,是否存在短路或对地故障,如存在,应查看电线是否破皮或者插座内短接了,如果短路或对地故障点发生在墙里无法解决时,只能重新布线了。
追问关了总电源,插座空开还是打不上,看来是空开坏了
追答如果你连空开的进线与出现都拆除了,还是送不上的话,不就说明空开本身就有机械损坏。