为什么用万用表量火线与地线漏电空开不跳闸,而用灯泡线将火线与地线接通时空
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-12-03
测试电流是μA级别的,因此不会引起漏电断路器跳闸。而用灯泡线将火线与地线接通是直接接触造成短路所以会跳闸
第2个回答 2022-11-25
一般民用漏电断路器的保护阈值是30mA,而万用表在测量交流电压时,其测试电流要比这个小得多,尤其是数字万用表,内阻基本上都是10MΩ,测试电流是μA级别的,因此不会引起漏电断路器跳闸。
相似回答
用万用表量量火线地线
电压
为什么漏电
保护器不跳
答:
电压表阻值非常大,在电路中视为断路
,漏电保护器启动电流一般有30ma,电压表阻值上万欧姆,假如为1万欧姆,电流=220/10000=22ma,所以不会跳闸
请问
用万用表
或数字
万用表测量火线和地线
之间电压时,家里的
空气开关
是否...
答:
不会,一般的漏电保护器的保护漏电电流大约是15mA,
万用表电压档测量时的测试电流远远小于这个值,不会触发漏电保护器的
。如果误用了电流档或电阻档测量,会造成火线对地短路,引起漏电保护器和空气开关都跳闸,表也会烧掉。
...是不是等于把
火线
220v导入到
地线
了?
为什么漏电
开关不
答:
现在家里的漏保,都是用电感线圈检测的,火线和零线从线圈中穿过,
只要火线和零线的电流相等,或相差30mA以下,漏保都不会跳闸
。你用万用表量火线与地线的电压,虽然是220V,但是万用表电压档,内电阻很大,电流可能小于30mA以下,所以漏保不会跳闸。
二级电箱里面
火线接地线灯泡
会亮…而且还
不跳闸,什么
情况?
答:
这充分说明:地线没有与大地接好,同时也说明断路器也是坏的
。如果地线与大地接好了,火线与地线相接,马上就过过电流,烧坏保险丝,或者断路器马上跳闸。因为你家的地线没有与大地相接,导致地线悬空,所以火线没有电流流过地线,保险丝不烧,断路器也不跳闸。如上图所示,灯泡是接在火线与零线之间 ...
用万用表测量火线
零线
地线
都连着
为什么不跳闸
有时会动作,开上又可以
答:
零线地线连着是电源端都与大地连接,同时关闸是关掉了
火线而
零线没有关断的缘故。一般地零线在二相四线制供电系统中是要可靠连接不充许关断的,包括保险丝都不充许装的,在供电变压端零线都可靠接地的
,而地线
就不用说了所以零火地都相通,但原因又各不相同,具体问题具体分析具体对待才行。
取一根
地线
一根
火线
接到
灯泡
怎么就
跳闸
了
答:
这就导致了火线零线电流不平衡,漏电断路器检测到电流不平衡后,立即接通电磁脱扣器电源,使电磁脱扣器动作引发
跳闸,
切断电源。你现在在
火线与地线
间连接了一个负载,显然这个负载的电流流经了漏电断路器的火线,却没有流经它的零线,这样漏电断路器必然跳闸,没跳闸就说明漏电断路器坏了。