为什么用万用表量火线与地线漏电空开不跳闸,而用灯泡线将火线与地线接通时空

如题所述

第1个回答  2022-12-03
测试电流是μA级别的,因此不会引起漏电断路器跳闸。而用灯泡线将火线与地线接通是直接接触造成短路所以会跳闸
第2个回答  2022-11-25
一般民用漏电断路器的保护阈值是30mA,而万用表在测量交流电压时,其测试电流要比这个小得多,尤其是数字万用表,内阻基本上都是10MΩ,测试电流是μA级别的,因此不会引起漏电断路器跳闸。