B相和c相用万能表量是相通的为什么合上空开不短路启动电机就短路

如题所述

万用表测量三相异步电动机的短路可以用电阻档测量每相绕组的电阻值,一般用最小档,如果短路那么基本为零,如果有2欧姆以上基本是好的。缺相就直接测量电阻就可以,有电阻就是好的,没有电阻说明缺相的。绕组对地电阻值一般要用摇表测量的,万用表测量不准确的,大于3兆欧姆就是好的,小于3兆欧姆说明绝缘不够。严格上讲.指针式万用表是不能完全定下电动机好坏的.但还是可以粗略判断的: 1、先将万用表打到1档.校表.然后测电动机引出的三根线任意两条之间的电阻,大的电机的阻值一般比较小.只有几欧姆到十几欧姆.小电机如风机电机有的可能有两三百欧姆.这样万用表是要换档测量的.如果测得任意两条线电阻一样大小.说明电动机线圈基本没有问题. 2、粗略测量绝缘电阻:将万用表打开10K档,校表,一根表笔接引出线的任意一条.一要表笔接触电动机的外壳祼漏的金属部位,此时如果万用表有读数.说明绝缘不良.正常情况下是不起表的。