我们车间起重机主钩电机较大,当同时使用主钩和大车的时候,大车的变频器就会保护掉闸,因为欠压是短期的,所以想把变频器欠压保护去掉,或者是否有办法将欠压保护值设定的稍低一点,请高人指点!
变频器直流欠电压限制值是不是0.6×1.35×Umin一定的?不能更改?
您好,DC欠电压限制值是0.6×1.35×380V=307.8V,但是由于主钩(500KW)启动瞬间压降可能在这个数以下了,我是想通过设定变频器某些参数或模式来躲过这个过程,直流欠电压能取消么?会不会取消了这个导致机器不能运行?
追答一般变频器的下限设置都考虑了设备的运行和自己本身的可靠运行,所以最好不要往这方面想,看看还可以减低启动电流吗?如果可以减低启动电流,主钩正常就最好了,否则建议换变压器,另外变频器可以设置电流上升的斜率,这样就可以抑制启动电流导致欠压
追问现在的情况是主钩动作把整车的电压都拉下来了,主钩采用定子调压装置控制的,能不能就是通过调整主钩调压装置的某些参数来使得主钩运行尽量少的拉下电压来?主钩压降大主要是电机有点大,然后变压器二次到起重机输电线路也不是很近。