ACS800变频器因电压过低跳闸,有没有办法能将欠压保护去掉?能否通过改变参数20.06解除欠压控制来实现?

我们车间起重机主钩电机较大,当同时使用主钩和大车的时候,大车的变频器就会保护掉闸,因为欠压是短期的,所以想把变频器欠压保护去掉,或者是否有办法将欠压保护值设定的稍低一点,请高人指点!
变频器直流欠电压限制值是不是0.6×1.35×Umin一定的?不能更改?

20.06是欠压控制器,这个就是防止欠压的,如果关掉则更容易发生欠压故障。但是欠压控制器会限制转矩。当电压低于0.82倍正常电压时就激活欠压控制器,低于0.6就会跳闸,你可以减小参数124.06来试试看。

如果是变频器太小了的话,电压下降就是几秒钟的事,修改参数是于事无补的,必须减小负载或增大变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-30
如果更改变频器参数无效,而又无法加大进线电源容量时,可装一连锁装置,当起启动大车时主钩不能起启动
第2个回答  2013-01-23
欠压保护设置有下限的,最好加大容量追问

您好,DC欠电压限制值是0.6×1.35×380V=307.8V,但是由于主钩(500KW)启动瞬间压降可能在这个数以下了,我是想通过设定变频器某些参数或模式来躲过这个过程,直流欠电压能取消么?会不会取消了这个导致机器不能运行?

追答

一般变频器的下限设置都考虑了设备的运行和自己本身的可靠运行,所以最好不要往这方面想,看看还可以减低启动电流吗?如果可以减低启动电流,主钩正常就最好了,否则建议换变压器,另外变频器可以设置电流上升的斜率,这样就可以抑制启动电流导致欠压

追问

现在的情况是主钩动作把整车的电压都拉下来了,主钩采用定子调压装置控制的,能不能就是通过调整主钩调压装置的某些参数来使得主钩运行尽量少的拉下电压来?主钩压降大主要是电机有点大,然后变压器二次到起重机输电线路也不是很近。