ABB acs800变频器主从控制,从机报故障码3130,按手册所说未发现异常,求解

如题所述

3130是缺相故障,原因是直流母线震荡(超过13%)

可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。
1. 输入缺相。
检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。检查进线开关(断路器、接触器)的触点,是否有哪一个接触不良
2. 供电电网干扰。
[1]检查主电源是否存在不平衡。
3. 重载下的震荡问题。
[1]检查负载。
[2]检查参数设定。

可以尝试一下方法:
1、封锁98 组参数的所有激活附件,重启。
2、恢复出厂值。
3、更改软件功率并恢复到原功率。
4、RTAC损坏,拔掉RTAC。
5、AIBP输入桥保护板主电源相位插头两相之间插反了。
6、更换INP(输入桥控制板)和INT板
7、编码器丢码

关闭欠压控制器,最大转矩限制设成实际需要的最大转矩
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考