电网电压波动时变频器跳闸,有没有办法解决?

如题所述

    看变频器是否有基准电压这个参数,如果有的话,可以稍微向下调整一下,比方说,基准电压是400V的话,可以设置到360左右,不能再低了,否则,电压上来了,就可能会报过压了。如果没有此项参数,那就只能换变频器,或者是增加稳压器了。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-11
看你的变频器的使用手册,是否有基准电压这个参数,如果有的话,可以稍微向下调整一下,比方说,基准电压是400V的话,可以设置到360左右,不能再低了,否则,电压上来了,就可能会报过压了。如果没有此项参数,那就只能换变频器,或者是增加稳压器了。追问

电网波动时,瞬时电压降低,变频器会报F008故障码,导致设备停机。能不能延时激活F008故障码,电网电压恢复后,设备继续运行。

追答

好像是没有这个功能的。报故障之后,变频器出于自我保护的需要,肯定会停机。待用户清除故障,或者是解决问题之后,重新上电,才能正常使用。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-11
将电流电压的相关系数都适当提高点啊
第3个回答  2012-11-11
要是电压相差太多的话,只能买稳压器了。
第4个回答  2018-04-05
如果是外网闪断的话一般都在2秒以内,大部分变频器都是报欠压故障,可以设置瞬停不停功能,来避免停机的。如果超过两秒的话,也可以通过设定欠压故障报警自动复位(发生欠压故障后,变频器会跟随当前母线电压自行清除欠压故障)。如果只是电压波动幅度不大,可以设置欠压点,一般为200V~500V可调节。可以根据额定电压的-7%以内调节。
相似回答