ABB变频器 电流及电压信号输入如何选择

如题所述

ABB变频器ACS800参数

参数序号 参数说明 参数设置 参数含义 备注
99.01 语言选择 0 英语
99.02 应用宏选择 0 工厂宏
99.03 恢复工厂设置, 0 不恢复工厂设置 如果选择YES并按ENTER则参数恢复工厂设置。
99.04 电机控制模式 DTC 直接转矩控制, 在电机数可变、多台电机时,选择SCALAR。
99.05 电机额定电压 电机铭牌上的额定电压
99.06 电机额定电流 电机铭牌上的额定电流 在一拖二的情况下,参数设置为两台电机额定电流之和。
99.07 电机额定频率 一般为50HZ
99.08 电机额定转速 电机名牌上的额定转速
99.09 电机额定功率 电机名牌上的额定功率 在一拖二的情况下,参数设置为两台电机额定功率之和。
99.10 电机辩识运行 静态辩识 为了提高控制精度,一般要进行电机辩识运行,通常情况下,电机都是连接到设备上,不允许电机旋转,所以只能采取静态辩识。
在设置完以上参数之后,应该进行电机静态辩识,在面板操作的情况下,按START,开始电机辩识,电机不旋转,变频有电流输出,大概需要几十秒钟。电机辩识运行完成之后,变频器提示辩识运行完成,然后再进行其它参数设置。
10.01 定义外部控制地1(EXT1)用于启动、停止和转向命令的信号源 DI1,2
10.03 允许改变电机转向或固定转向 REQUEST 允许用户定义转向
11.01 从控制盘上选择给定的类型 选择REF1时为速度给定,单位rpm,如果参数99.04值为SCALAR,则为频率给定值;选择REF2时给定值为(%),REF2的使用取决于应用宏程序。
11.02 定义EXT1有效还是EXT2有效的控制口,通过控制口的信号可以在EXT1或EXT2中作出选择。 EXT1 指定EXT1为当前控制地。
11.03 选择外部给定REF1的信号源 选择AI1则选择模拟输入AI1有效(不读取负信号);AI2和AI3同AI1;选择AI1/JOYST则最小输入信号使电机在最高速下反向运转,最大输入信号使电机在最高速下正向运转;AI2/JOYST同AI1/JOYST。
11.04 定义外部给定REF1的最小值(绝对值),相当于所用信号源的最小值。
11.05 定义外部给定REF1的最大值(绝对值),相当于所用信号源的最大值。
12.01 激活恒定速度选项 DI5,6 数字输入DI5,6进行恒速选择
12.02 定义恒速1
12.03 定义恒速2
12.04 定义恒速3
13.01 定义模拟输入AI1的最小值 一般2V
13.02 定义模拟输入AI1的最大值 10V
13.04 定义模拟输入AI1的滤波时间常数 根据现场设备情况进行设置
13.06 定义模拟输入AI2的最小值 一般4mA
13.07 定义模拟输入AI2的最大值 20mA
13.09 定义模拟输入AI2的滤波时间常数 根据现场设备情况进行设置
14.01 选择继电器输出RO1显示的传动状态 READY 允许运行信号
14.02 选择继电器输出RO2显示的传动状态 RUNNING 运行信号
14.03 选择继电器输出RO3显示的传动状态 FAULT(-1) 故障取反信号
16.01 允许运行的选择 RUN ENABLE 允许运行
16.02 选择参数锁状态 OPEN为参数锁打开,参数可以被修改,LOCKED为参数锁琐定,不能修改参数。
16.03 输入开锁密码 358 开锁密码
16.04 选择故障复位的信号源 该信号可以使变频器复位
20.01 定义最小转速允许值 如果此值是正值电机就不能反转
20.02 定义最大转速允许值
20.03 定义电机电流的最大允许值 1.5*额定电流
20.04 定义电机转矩的最大允许值 1.5*额定转矩
20.05 激活或解除中间直流母线过电压控制 如果制动斩波器和制动电阻连接到传动单元上,控制器必须关闭以允许斩波器操作。
20.06 激活或解除中间直流母线欠电压控制 ON 激活欠压控制
21.01 选择电机启动方式 CNST DC MAGN 恒定直流励磁
21.02 在恒定励磁模式下定义励磁时间 根据设备的实际情况进行设置
21.03 选择电机停止模式 RAMP 斜坡减速停车
21.10 给零速延时功能定义延时时间 根据设备实际情况进行设置
22.01 选择当前的加/减速时间 ACC/DEC 1 使用加速时间1和减速时间1
22.02 定义加速时间 1-6S 根据设备实际情况进行设置
22.03 定义减速时间 1-6S 根据设备实际情况进行设置
22.06 选择加/减速斜坡形状 0-1S 根据设备实际情况进行设置
25.01 激活/解除危险速度功能 ON为有效OFF为失效
25.02 定义危险速度范围1的起点
25.03 定义危险速度范围1的终点
25.04 同25.02
25.05 同25.03
26.01 激活/取消磁通优化功能 ON 功能有效
27.01 激活制动斩波器的控制 ON 有效
27.02 激活制动电阻的过载保护功能 FAULT 如果传动单元检测到过载,它就会故障跳闸。
27.03 定义制动电阻器的阻值 制动电阻的实际阻值
27.04 定义制动电阻的热时间常数 0
27.05 定义最大连续制动功率值 制动电阻的实际功率
27.06 选择制动斩波器的控制模式 AS GENERATOR 当直流电压超过制动极限电压,逆变器工作,电机给变频器供电的时候,斩波器才允许工作。
30.01 选择当模拟输入信号低于最小设定值时,ACS800的动作。 FAULT 故障跳闸,电机惯性停止运转。
30.02 选择出现控制盘通讯中断时,ACS800的动作。 一般为FAULT FAULT为故障跳闸,并且电机按照参数21.03定义的方式停止运转;CONST SP 15为产生警告信息,并将速度固定为参数12.16所定义的值;LAST SPEED为产生警告信息,并将速度保持为传动单元最后运转的速度值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-18
设置AI1为0-10V给定信号或4-20MA给定信号,参数应该是我的博客里有资料
第2个回答  2010-04-18
使用手册上有啊,
看看就知道
第3个回答  2010-04-18
见Group 13: ANALOG INPUTS
并通过拨码选择电流电压
相似回答