66问答网
所有问题
备用发电机中性线可和变压器中性线相互连接吗.。共用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-04-11
直接接地和通过变压器接地都一样的。只要你的发电机有220V有线电压输出和380的相电压输出。没有任何问题
如果发电机只能输出400V的话,就要在断开变压器的跌落开关后,接上变压器。通过变压器的结构产生220V的电。
如果接在了变压器上,当变压器并网时一定要断开。不能将发电机与变压器并网。因为交流电有一个频率,当它们的相位,相序,频率不同时就要出大问题。小则烧坏发电机,重则市电跳闸
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uxs2xpDUixvxpx9UnD.html
其他回答
第1个回答 2014-04-11
答:发电机的中性点通常是不接地的,在三相四线制供电系统中除了三根相线以外还有一根中性点引出线,为了保证用安全人为的将中性线接地,使其与大地同处于零电位这个“等电位”状态,因此平时中性点引出线是没有对地电压的,因为相线的电压我们一般是...
相似回答
备用发电机中性线可和变压器中性线
可
共用
一条线
答:
备用发电机中性线和变压器中性线完全可以共用一条接地体
,建议自发电机中性线引出一根电线(截面不低于50平方毫米)到接地体;自变压器中性线引出另一根电线(截面不低于50平方毫米)到接地体;二者在接地体会和并且用螺丝压紧。望采纳!!!
发电机
中线与市电
变压器
中线可相接否?
答:
当
发电机
接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,但通过
变压器
的升压,会在变压器的高压产生不小的电压。这种说法还真没听说过。我的理解,供电部门应该怕的是,一旦发电机的负荷发生不对称短路时,由于接地电阻较大的接地线上流过短路电流,将会产生较高的电压,有可能对正在变压...
发电机
作为电源,其供电方式是否也
和变压器
一样,
中性线
与大地可靠
连接
...
答:
是的
,发电机与变压器的接线方式和接线要求是一样的,中性线与大地可靠连接,接地电阻小于4欧姆,对于TN-S系统,出线端采用三相五线制。至于采不采用漏电保护,视乎用户的需求而定。在低压配电系统中,常用柴油发电机作为后备电源,其接线与变压器是一样的。
发电机
怎样安装
中性线
答:
按规程规定,
自备发电机的零线是绝对不能和变压器的零线接在一起的
,我们使用的零线也就是变压器的零线。当市电停电时,变压器的零线是与大地相接的,不会断开,但其有接地电阻,一般规定在4欧姆以下就符合要求;当发电机接入运行后,零线上就会有电流通过,在这个接地电阻上产生零序电压,这个电压虽然不...
发电机
变压器
零线可以并吗?
答:
发动机零线必须接地才能
与变压器
公用零线
发电机
零线直接
接
到
变压器
零线母排上可以吧
答:
可以的,变压器的(中性点)零线必须接地就可以,接地可靠的零线是没有电压的,发电机零线可以并接,如果
变压器中性
点不接地,
发电机备用
的时候,零线可能会带电压
大家正在搜
发电机和变压器的接线方式
发电机和变压器连接
发电机变压器单元接线
发电机接地变压器什么作用
变压器用发电机反供
发电机中性点电压
发电机变压器
发电机励磁变压器
发电机中性线是什么意思
相关问题
400V发电机与变压器中性线相连时,两边都可以接地吗?
发电机中性点与在用变压器相连可以吗?
发电机设备中性点直接接地与连接到变压器中性点然后接地的区别?
发电机怎样安装中性线
双电源切换柜的A.T.S开关为什么必须是4P而非3P,这样不...
三相四线制变压器的零线能否与发电机的零线相连接,现在我公司的...
中性线是往那接的?
发电机中性线接地问题?