客厅射灯和插座共用零线问题

新家了一组射灯,排线时火线用了客厅灯开关的火线,零线用插座的零线,一打上开关就跳闸了。网上看了下其他热心网友解答,都说不能这样接,但是我现在已经装修结束了,有没有其他办法可以用上射灯啊? 我试了下都用客厅灯开关的火线零线的话,射灯和客厅灯只能有一个亮,不能同时亮,请问各位大侠这种情况该怎么用线能保证射灯利用起来啊,谢谢啦。
把客厅照明开关上的两根线,一根线接到射灯开关上(开关上还有一根线接到射灯上),一根接到灯的零线上,这样就可以单独控制射灯。但是和双控连起来后就只能亮一个。

我希望从照明开关上两根线,能否接线出来控制射灯。而且要能同时亮。

在家装的电路中最好多分几路,各路零线不共用,这样方便以后排查线路故障,即使查不到问题,顶多是这一路没有电,不会影响全屋都没电。

如果照明灯和插座是一个回路的情况下,可以共用一根零线,如果不是同一个回路的话,基本用的都是IP空开,也可以共用一根零线,不是同一个回路的情况下,用的都是漏电开关,这样就不能共用一根零线,因为经过漏电保护器的工作零线不能和其它回路混合用的,其它回路也不能借漏电保护器负载的零线用。

所以为了安全起见,家里的各个电路最好都不要共用,如果分成多路的话,这样的话线路出现故障的时候容易查找,如果难以查到也最多就是这一路没有电,不会导致全屋子都没电。

扩展资料

如果多回路配电箱里面的总保护开关是漏电开关,但是插座保护回路不是漏电开关,遇到这种理论上其实是可以共用零线的,但是不能只顾眼前,需要考虑日后的维修,更换线路等等原因就不能够零线共用了,这样会很麻烦的;

必须需要一路电源是一个火线一个零线这样分布,如果总开关是IP空开,回路照明也是IP空开,插座是漏电开关进行分路保护的,是不能共用零线的 ,所以这样的也建议一路电源采用一个火线一个零线的接法,方便后期维修。

但是从电路接法严格的规范来讲;插座和照明灯具零线是必须分开的,因为家庭配电插座的导线一般都比照明灯的导线大,所以匹配的漏电断路器的电流值也不同,这样才能保障电路的安全。(例如4平方毫米截面积的铜芯导线匹配25A脱扣电流值的断路器”漏电断路器”、2.5平方截面积的铜芯导线匹配16A或20A脱扣电流值的断路器、)所以严格按照正规电路规范接线是最安全的,

参考资料来源:凤凰网-家里照明灯与插座能共用零线吗?听电工一说

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-31

其实灯和插座共同用一根零线,对它们本身并没有太大影响,但是可能会引起跳闸的问题,一般灯和插座共用一根零线分为以下情况:

同一个回路

如果灯和插座是被同一个支路的断路器控制,这种情况下,零线本身就是公用的,灯和插座的零线就可以共用零线。

扩展资料

不同的控制器

如果灯和插座被不同的断路器控制,用的1P空气开关,这种情况下是可以共用一根零线的,但是也不建议这样使用,因为会影响断路器对零线的保护,造成过载不动作。


如果灯和插座被两个断路器控制,而且用的都是漏电开关,那么,零线是不能共用的。无论零线是否接到漏电断路器上,在零线工作的时候,肯定会造成零线和火线的电流不一样,会引起断路器跳闸。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-07-02
既然火线用的是客厅开关里面的,那么零线也可以从客厅灯头上接下来的,开关的控制线会有管子的,把灯头上的零线从控制开关的管子里面穿下来,再回到射灯上去。这样,就形成了射灯与客厅灯在同一个线路上的布局。追问

我家电路是局部改造。灯线都是开发商留下的,要从灯头穿零线下来比较困难了,几乎拉不动。
请问下开关控制线有两根:一个是火线,一根是零线吗? 能否通过这两个线把客厅灯和射灯都点亮呢?

追答

开关里面的是控制线,一般是不会有零线的。弄到情况,只能从上面连接零线了。我觉得,你最好还是这个电工给你看看,电线是不能随便连接的。

第3个回答  推荐于2017-11-25

请把问题讲清楚些:

    你所使用的射灯有没有整流器或变压器?

    你所使用的客厅开关,发生了射灯和客厅灯只能亮一个,是一个开关同时控制射灯和客厅灯,还是用了两个开关分别控制?又是哪一个灯亮?还是一会儿射灯亮,一会儿客厅灯亮?

    你的客厅照明开关到灯头的位置上一共有几根导线?

    你的射灯与客厅灯都是装在客厅里的吗?

    4个问题回答后,给你解决。

追问

1、射灯有整流器,是雷士的
2、因为零线不能从插座引出来,所以我从客厅双控开关中引了一根线做射灯零线连到射灯上,客厅灯的火线接到了另外一个开关(专门控制射灯的),这样接了后开客厅灯的时候,射灯不亮,关掉客厅灯,射灯就亮了。
3、客厅照明开关到灯只有两个导线。这个开关是双控的。
4、是的。

从插座引线是走不通了,我是希望能从照明开关上两根导线能否接线出来控制射灯。而且要能同时亮。

追答

第二点中找到了问题,你使用了双控开关,那么零线有可能是没有接通的。(对于双控开关的线路有两种接法,你选定一种是零线被开关控制了,有时接通有时断开。给你一张双控开关的接线图,你看了就明白了。

另外,你的客厅用的双控开关是不是一对?见上图。

再按你讲的画了一张接线图,是不是这样接的?

追问

我是这样接的,客厅灯和射灯只能亮一个。

追答

看了你画的图,觉得有问题,现在我又画了一张图,这张图是根据你开始写的一个亮一个就不亮来画出你的接线方式,所以你现在画出的图就不对了。

追问

谢谢耐心解答,先不看我的图,原来开关就出来两根线,现在有没有办法利用这两根线,能把射灯和客厅灯都能点亮?

追答

再给你画一个正确接线图,注意你的接线错在零线,你按这个图接,两个灯都可以分别控制:

再给你画一个正确接线图,注意你的接线错在零线,你按这个图接,两个灯都可以分别控制:

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-07-01
找电工做吧,可以用客厅灯的零线火线点亮射灯而同时不影响客厅灯,但最好找电工来搞