66问答网
所有问题
射灯零线和插座零线共用,开灯空气开关跳闸灯亮,插座不能用
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-04-18
射灯零线和插座零线共用,则射灯火线和插座火线也要共用,否则一开灯就跳闸。
第2个回答 2020-05-22
射灯零线和插座零线共用,开灯空气开关跳闸灯亮,说明你这个空气开关是漏电空气开关,漏电空气开关不是一个回路的零线不能公用。
相似回答
射灯零线和插座零线共用,开灯空气开关跳闸灯亮,插座不能用
答:
射灯零线和插座零线共用,开灯空气开关跳闸灯亮,
说明你这个空气开关是漏电空气开关,漏电空气开关不是一个回路的零线不能公用
。
客厅
射灯和插座共用零线
问题
答:
如果灯和插座是被同一个支路的断路器控制,这种情况下,零线本身就是公用的,
灯和插座的零线就可以共用零线
。
大厅
射灯
借用卫生间灯的
零线,
一
开灯
就
跳闸
怎么解决?
答:
大厅射灯借用卫生间灯的零线,一开灯就跳闸,
说明两组电线不是一个空气开关出来的,而且空气开关是带漏电保护的
。大厅射灯使用的零火线,都应该接大厅照明的零火线,不应该接别的线路,这样,就不会跳闸了。
...
射灯,
另外接了一根
零线
到插座里面,结果一
开灯,灯亮插座
全部
跳闸,
什 ...
答:
你把灯的零线还是接到你原来天花顶上那些灯的零线上,不能与插座的零线共用
。
因为你家插座使用了带漏电保护器
。漏电保护器的工作原理是利用零线与相线同时穿过漏电保护器的零序电流互感器,正常情况下零线与相线的电流相等电流的方向相反,零序电流互感器不产生电压,保护器不工作。如果你在保护器的负载端...
从插座引出火线接
射灯,
只要一打开
射灯开关,插座
闸就会掉!
答:
灯的火线接在插座上,也就是漏电断路器的负载侧,而零线却没有接入插座回路,也就是说,流过灯的电流并没有通过插座回路的漏电断路器流走,这时就和漏电了一样,火线电流大于零线电流,一般家用的漏电断路器的保护阈值是0.03A
,射灯
的工作电流肯定高于这个,所以必然引起漏保跳闸 ...
客厅
射灯和插座
借
零线
问题
答:
进而触发电磁脱扣装置跳闸断电。如果你将射灯的火线接在照明回路,它不经过漏电断路器,而零线却接在插座回路中流过漏电断路器的话,流过漏电断路器的零线电流就会强于火线电流。零序互感器是
不能够
区分是火线电流强还是零线电流强的,只要两根线的电流不相等,就会有输出一个电信号,然后就会引起跳闸。
大家正在搜
空气开关装在火线还是零线
空气开关零线火线接反
三相四线零线过不过空开
2p空开分火线和零线吗
射灯有没有零线和火线区别
空气开关和漏电保护器的区别
led筒灯接线分火线零线吗
客厅灯带射灯零线怎么走
四匹空开零线在哪边