客厅加装射灯灯带,引零线跳闸,解决办法

咱这里有没有懂电的? 家里装修,所有的线都走好了,一切正常,但是我想在家里装个灯带和射灯,刚好客厅多余两根火线,但是没有零线,也不可能在挖槽子找零线了,现在就是从下方插座引了一根零线上去,这时候等带射灯都亮了,但是插座的空气保护开关跳闸了,接灯的线是另一个空气开关!问了下师傅,说是零线可能接到了接地保护的零线上了,可是我接的是左边的没接中间的,会不会是老早装插座的时候地线和接地保护接差了?让我换一根零线试试,这时候我把零线换到了中间的不知道是不是接地保护线上,这时候开灯不跳闸了,而且把所有插座我都拿三项电器试了试都好着呢也不跳闸,现在就问大家有没有什么不安全的因素?

客厅多余两根线,逻辑上应该有零线!要不然这两根线有什么用?灯线与插座线是各自独立的,借插座的零线,跳闸是正常的!空开盒内接在壳体上的端子是地,与壳体间有塑料的端子是零线。通过换1p的单空开更换原来的2p空开 再把零线合并在一起。也能解决跳闸问题!追问

多余的灵根线就是放了两根线而已,三开一根是原有的客厅灯线,另2根都是独立放上去的都能看到头,然后我就把这2根线一根连射灯,一根连灯带,就缺零线,但是不能挖墙了,所以就把插座的零线接上了,第一次接开灯跳闸,第二次换了一根零线,不跳闸,把所有的插座都用三项电器插了,都好着呢也不跳闸!

追答

你最后接的没错!注意接牢固,胶布粘好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-08
按照你说的情况,很有可能是新接的线路没有连接到漏电保护器上,这样会导致之前万一有安全隐患不易察觉。建议你还是找个专业的电工师傅上门帮你仔细查看,不要自己操作,以免造成安全隐患。
希望我的回答能帮到你,望采纳!
相似回答