房子客厅的一圈射灯,一开开关墙上的插座就断电,跳闸。

两键开关,吸顶灯没事,只是射灯的开关,一打开就会跳闸,但是灯还会亮,只是插座没有电,都在墙里面,怎么检测呀,应该是有短路的情况,我认为。不开开关时,插座能用。开了开关,连接射灯的两根线都有电。火线在开关L,连接灯的红线在L1上,另外的那根线,在插座的N端。请高手帮忙支招,自己简单画了一下电路图,不一定准确,但是开关和插座的接头就是这样的,墙里边的看不见,射灯是一端连一根电线。两键开关,只有三个接口,L,L1,L2。开关口有四根线,应该是有一个地线,没有连接。
自己画的,大概是这样。

你的这种接线方法完全错了,不知是哪一位接的:

    你的插座电源上带有漏电保护器,是不是?

    照明线路应该与插座线路分开敷设的,不能偷懒,而你现在是共用一根零线就错了。

    当照明线路接通后,你的灯亮了,在瞬间,零线上有了电压和电流,而这个电压与电流正好在插座的零线上,传到漏电保护器上,马上就跳闸,漏电保护器的动作电流只有30mA,而你的照明线路上的电流已经远远大于30mA了,不跳才怪呢。

    解决方法:把照明的零线与插座的零线分开了敷设,也就是说,这根零线只能用一个功能(插座用),另外再穿一根导线照明用。

追问

那灯的零线,应该怎么接,接在哪里,

追答

大家相互学习。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-04
哇噢 ,,,,看起来好专业呀。。。这个东西,,,家里有人会做最好,,不会做就问深思电工吧。。
第2个回答  2013-09-03
1、灯的零线应该回到配电箱的零线接线端子排。
2、接地线是黄绿双色线,必须接到三孔插座的接地端。
3、两位开关带五孔插座的插座在开灯时跳闸,怀疑是零线和接地线接错了。