66问答网
所有问题
工厂的高压进线停电流程?高压进线不停电,只是厂内低压侧停电流程?
工厂的高压进线停电流程?要操作票吗?
高压进线不停电,只是厂内低压侧停电流程?比如要换个电容 要操作票吗?
举报该问题
推荐答案 2012-02-08
1、停电容补偿柜;
2、停低压各出线柜;
3、停低压进线总柜;
4、停高压变压器出线柜。
5、停高压进线柜;
6、停高压计量柜。
高压操作是要操作票的。
若你只停低压,可以不用操作票,但必须要有操作记录。只有变压器停电,操作到第4步就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pxs2iUi9D.html
其他回答
第1个回答 2012-02-08
(1)先把低压停了,然后把变压器停了,然后停进线。
(2)谐波电容也要停进线开关柜,步骤和停进线柜一样。
(3)和高压有关的都要操作票
相似回答
简述
高压
断电标准
流程
操作步骤
答:
1. 填写停电工作票;2.
切断低压侧总开关;3. 切断高压侧负荷开关和隔离开关;4. 对地放电;5. 闭合接地开关;6. 悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标识牌。详细 第一步:填写停电工作票 在进行高压断电操作之前,必须首先填写停电工作票。这是为了确保所有相关人员都了解即将进行的操作,并...
停电
的正确操作方法是什么?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
高
低压
配电室
停电
顺序是什么?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
高
低压
配电室的停送电顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
简述
停电
、验电、挂地线
的流程?
答:
1、装设接地线前,要注意对电容器等能够储存电荷的装置进行放电,防止电荷释放造成事故;然后才可以进入装设接地线程序。2、将停电设备三相短路接地是保证工作人员免遭触电伤害最直接的保护措施。装设接地线注意事项 装设之前,应先根据设备接地处所的位置选择合适的接地线,提前进行检查,保证接地线合格良好...
停送电操作都操作那些?断路器指的是
高压侧
吗?负荷是
低压侧
吗?母线又是...
答:
通俗一点来讲停电就是从低压用电的负荷开关(断路器)开始逐级向上断开。而送电的顺序相反,先从低压母线的第一级开关开始,逐级向下送电。严禁带负荷拉隔离开关就更好理解了,只要你停电的顺序是正确的,那么就不存在带负荷拉隔离开关了。母线是从变压器的输出端(
低压侧
)引至低压柜内的主电源线。
大家正在搜
高压用电申请流程
高压公调流程是什么
高压配电室倒闸流程
停电的处理流程
突然停电的处理流程
停电的应急处理流程
10kv高压柜倒闸流程
10kv高压柜停送电图示
停高压柜过程
相关问题
大师,请问工厂发电机启动发电是高压柜停电还是低压进线柜停电才...
高压线路停电,变电站会不会停电?两者什么关系
高厂变高压侧突然停电低压侧还会不会继续有电?
现在的箱式变压器如果高压停电,重新供电分哪几个步骤?
高压停送电流程?
停电和送电的步骤是什么?
工厂突然停电,高压断路器没跳闸。低压断路器跳闸,需要手动断开...
厂用变压器停电时,为什么要先断低压侧开关,后断高压侧开关?送...