1、拉开高压进线柜接地刀闸(或联锁开关)。
2、合上电源侧开关或放上跌落保险。
3、合上高压进线侧负荷开关
4、合上低压出线侧负荷开关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-06
现在的“箱变”,高压停电后,只是低压的“受总”空开失压掉闸;高压供电后,只要合上总“空开”即可,然后,再给各分闸送电即可。
第2个回答  2012-06-26
你要看是美变还是欧变,美变供电:1、合上高压负荷开关;2、合上低压出线总开关;3、合上低压出线侧分路开关。欧变供电:1、断开高压进线柜联锁开关(进线侧我们一般不容许做地刀)2、合上高压进线柜断路器;3、断开高压出线柜接地刀闸;4、合上高压出线负荷开关;5、合上低压出线总开关;6、合上低压出线侧分路开关。
第3个回答  2012-06-24
1、拉开高压进线柜接地刀闸(或联锁开关)。
2、合上电源侧开关或放上跌落保险。
3、合上高压进线侧负荷开关。
4、合上低压出线侧负荷开关。本回答被网友采纳