一、停电
将检修设备停电,必须将各方面的电源完全断开,禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须拉开刀闸,使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备返送电。
二、验电
验电必须采用电压等级相一致且经试验合格的验电器,为确认验电器良好,应先在带电设备上进行试验后方可分别在检修设备两侧各相别上分别验明有无电压。
验电时还应戴上试验合格的绝缘手套,以防验电器受潮导致耐压降低,35千伏及以上的电气设备在没有专用验电器的特殊情况下,可以使用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电声来判断有无电压。
三、装设接地线(三相短接地)
1、装设接地线前,要注意对电容器等能够储存电荷的装置进行放电,防止电荷释放造成事故;然后才可以进入装设接地线程序。
2、将停电设备三相短路接地是保证工作人员免遭触电伤害最直接的保护措施。
装设接地线注意事项
装设之前,应先根据设备接地处所的位置选择合适的接地线,提前进行检查,保证接地线合格良好待用。准备好所使用的工器具和安全防护用具。如:阴雨天气,应备好雨具,登高时的梯子;需在杆塔上挂设时,必须系好安全带等。
现场应先理顺展放好地线。因挂地线是和验电一起进行的。验明确无电压后,操作人先将接地极装好,选择挂设时合适的站立位置。特别是部分停电地点,空间距离窄小时更应注意保持安全距离。在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不得挨靠接地线金属部分。