高低压配电室的停送电顺序:

送电时:先送电源侧再送负荷侧。

送电:高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载

停电时:先停负荷侧再停电源侧。

停电:负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源

停电《用电检查管理办法》第16-21条:

1、现场检查不得少于两人;

2、检查前,按规定填写《用电检查工作单》,经审核批准后方可赴用户执行任务;查电工作终结后,用电检查人员应将《用电检查工作单》(用户签字)交回存档;

3、到用户现场应出示《用电检查证》,并叫用户派人随同检查;

4、对有明显违反国家有关规定的,用电检查人员应向用户开具《用电检查结果通知书》或《违约用电、窃电通知书》一式两份,一份送达用户代表签收,一份存档备查;

5、除现场检查确认有窃电行为的,可当场中止供电外,必须按规定程序进行停限电。



扩展资料:

停电注意事项

1、供电企业一般常用通知方式是公告通知用户。发布计划检修停电通知时,停电公告的提前期限应符合法律法规的规定。有的供电单位不按照法律规定的事先通知或公告的时间提前7天进行。有的计划检修停电的只是提前三天公告。有关经办单位严格遵守发布停电通知的提前期限,依法供电,避免失误。

2、停电的次数问题

计划检修停电的次数的多少直接影响到供用电双方的经济利益。

停电的次数部随意的, 而是法定的。《供电营业规则》五十七条规定:" 供电企业应不断改善供电可靠性,减少设备检修和电力系统事故对用户的停电次数和停电持续时间。供电设备计划检修应做到统一安排。

供电设备计划检修时,对35千伏及以上电压的用户的停电次数,每年不应超过一次;的10千伏及以上的用户,每年不应超过三次。"

3、恢复供电的时间问题

《供用电营业规则》第六十九条规定:“引起停电或限电的原因消除后,供电企业应在三日内恢复供电。不能在三日内恢复供电的,供电企业应向用户说明原因。”

4、签订供用电合同时注意的相关问题

《电力供应与使用条例》规定因供电设施计划检修施需要停电时,应事先通知用户或公告。签订合同时,应在合同中明确公示通知或专门通知的具体方式。比如在合同中约定采用电话通知、书面通知或新闻媒体公告。

参考资料来源:百度百科-停电

参考资料来源:百度百科-送电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-31
停电时下列哪些做法是正确的()A.要尽可能用应急照明灯照明B.要及时切断处于使用状态的电器电源,即关闭电源开关或拔掉插头。C.要采用有玻璃罩的油灯D.可以用汽油代替煤油或柴油做燃料使用正确答案:ABC...1、停电时,要尽可能使用应急的照明灯具照明;2、使用油灯、蜡烛照明时,不要将油灯和蜡烛放在可燃物上或靠近可燃物的地方,使用时要有人看管,人走灯灭。3、禁止用汽油代替煤油或柴油做燃料使用。停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载---低压出线---地压进线---高压出线---高压电源停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作单》,经审核批准...1、一旦停电之后,最好是把打开的灯的开关关掉,这样来电之后不至于对灯造成影响。2、把家里的冰箱电源也要关掉,不至于突然来电对冰箱造成损害。3、把空调的电源关掉。如果是空调开着的话,也最好把空调的总电源关闭下。...在进行停电的操作过程中,拉刀闸操作时,可能会出现二种错误,一是在开关实际上未分闸的情况下拉刀闸,另一则是误入别的带电间隔拉刀闸。由于线路开关的保护装在靠近线路侧,若按先拉负荷侧刀闸,后拉母线侧刀闸的顺序进行...在配电柜负荷侧悬挂接地线一组;  检查配电柜负荷侧接地线确已挂好;在配电柜把手上悬挂禁止合闸,线路有人工作和已接地标志牌各一块。  依照法定程序实施停电和规范停电管理,既是供电企业做好...一、停电操作步骤1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合...停电步骤:停电应该是有序、有计划的。在停电前应当发布停电通知,通知用户注意停电时间,做好准备工作。在停电时,操作员应首先切断电源,关闭配电箱。然后检查线路和设备是否工作状态良好,并采取必要的维护措施。最后,对用户...会同检修负责人在验收单上签字,方可拆除遮栏和临时接地线进行送电。拆临时地线和送电的操作顺序,与挂临时地线和停电时的操作顺序相反。送电后,停电时所悬挂的标示牌都应全部拆除,使检修现场恢复到停电前的状况。1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送...《》本回答被网友采纳