66问答网
所有问题
简述110KV主变(三圈变)的保护配置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-12-08
(1)主变压器微机保护按主、后分开配置。主保护与后备保护宜引自不同的电流互感器二次绕组。
(2)主保护应采用二次谐波制动原理比率差动保护。
(3)变压器应配置独立的非电量保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pDvi22vpv.html
相似回答
110KV变
电站的都需要配什么
保护
啊,有三绕组变压器,110KV35KV10KV等线 ...
答:
1、母线保护:配母差保护1面屏;2、主变保护:配差动保护、高后备保护、中后备保护、低后备保护和非电量保护
;3、110kV线路:配光差线路保护或距离保护;4、10kV馈线:配馈线保护测控;5、电容器、站用变:都是保护测控一体化;6、其它:110kV备自投、PT并列、单元测控、公共测控和通信管理机等。1...
110kv主变保护配置
有哪些保护,各个保护
的保护
范围,保护原理?
答:
变压器的保护主要是1:
瓦斯保护
(防御变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护)2:电流速短(变压器套管以外的短路)
110KV主变保护配置
答:
变压器故障分内部和外部。
内部故障保护:瓦斯保护,,所谓非电量保护 外部故障主保护:差动保护
。特点:全线速动。为了躲过励磁涌流、穿越电流造成的不平衡电流,防止误动而采用比率制动。原理很简单,通俗点讲就是两组CT电流抵消,区内 故障会动作,区外不动作,区内区外就是这两组CT包含的线路内外。稍...
110kV
线路及
主变保护
答:
线路保护:
长的线路110KV线路一般配有三段式接地距离保护、三段式相间距离保护和三段式零序保护,外加三相自动重合闸装置
。而光纤差动因为太远包换的光卡发射功率不够,或者发射板寿命会受影响。5km以下线路,宜安装光纤差动电流保护,这个时候距离保护不太好用,只好作为备用。变压器保护:变压器的瓦斯保护...
110kv
接地刀闸
的配置
答:
110KV
以上
主变
停、送电前先合上变压器、断路器两侧。中性点地刀,这是因为为了防止变压器停电操作时,产生的操作过电压和变压器送电操作时,因开关三相不同期合闸产生的过电压,和变压器绝缘的破坏,按规定送电前要先合上中性点地刀,将变压器中性点接地,方可进行操作。
110kV
枢纽变电站中
主变
为三绕组变压器,是否能其中两侧都连电源和负荷...
答:
110kV
枢纽变电站中
主变
高、中压侧都可以连电源和负荷。具体的潮流方向与35kv侧发电容量有关。一次侧和二次侧2楼说的对,二次侧一般是指CT变比之后的。应该说该站高中压侧都为电源侧。
大家正在搜
引起主变跳三侧的原因
主变保护有哪些
主变保护
变三女主
主变容量为什么有三个
主变注油三措
主变三次侧
主变三侧容量不一样大
主变三侧电压
相关问题
110kv主变保护配置有哪些保护,各个保护的保护范围,保护原...
110kv主变保护配置有哪些保护?
110KV主变保护配置
110KV电力变压器如何进行继电保护配置和整定,需要哪些保护...
110kV变电站保护测控单元的配置有哪些?
求10KV,35KV,110KV电网继电保护的配置
110kV、220kV、500kV变电站保护、测控单元的配置
110kv线路都应配置那些保护装置。