110KV主变保护配置

图中变压器的保护配置如下:

1、主保护为差动保护 差动速断 [硬+软]
比率差动 [硬+软]

2、高后备保护 复压过流Ⅰ段 [硬]
复压过流Ⅱ段 [硬]
复压过流Ⅲ段 [硬+软]
零序过流Ⅰ段
零序过流Ⅱ段
零序选跳
间隙保护
启动冷风 [硬]
闭锁调压 [硬]

3、低后备保护 复压过流Ⅰ段 [硬]
复压过流Ⅱ段 [硬+软]
限时速断 [硬]
充电保护 [硬]

4、非电量保护

本人初学,请高手就以上各保护
1、详细地、通俗地说一下各保护原理,保护范围及动作结果(表格形式更好);
2、软、硬压板怎样理解,为什么有的只投硬压板,有的软硬兼投;
3、我应该看看怎样学能更快地熟悉继电保护(适用一点的,不是书本理论),您如果有相关方面的资料最好给我发一份([email protected]

分数不是问题,只要您用心!只要我满意还可以加~ 谢谢了

变压器故障分内部和外部。
内部故障保护:瓦斯保护,,所谓非电量保护
外部故障主保护:差动保护。特点:全线速动。为了躲过励磁涌流、穿越电流造成的不平衡电流,
防止误动而采用比率制动。原理很简单,通俗点讲就是两组CT电流抵消,区内
故障会动作,区外不动作,区内区外就是这两组CT包含的线路内外。稍微查查
原理就懂了。
外部故障后备保护:复合电压启动过电流。原理就是接地故障时电压变小,电流变大,简单点讲
就是欠压继电器和过流继电器的常开触点闭合,跳闸回路被接通跳闸了。
线路接地故障有个特点,就是有零序,所以就有零序电流保护。零序的特点是:故障点是零序电源。
这些保护都分I段II段III段,原理都相同,只是整定的定值不一样。
软压板是指综合保护装置里面的投与退,或者叫1或0 它控制着保护装置里面的
硬压板就像保护的开关一样,它控制着保护装置外面的二次线部分
如果要用某种保护,必须软压板和硬压板都投,否则是不行的。追问

非常感谢,那么对于 高后备保护配置 复压过流Ⅰ段 Ⅱ段 Ⅲ段 ,前两者只投入硬压板,而复压过流Ⅲ段则软硬压板都投了?帮忙解释一下

追答

为什么不用Ⅰ段 Ⅱ段 ,而直接用Ⅲ段 这个我不清楚,要根据实际保护配合的需要来分析吧。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-20
这种讲解最好是结合图纸讲解,软压板是指软件系统的某个功能投退,比如投入和退出某个保护和控制功能。通常以修改微机保护的软件控制字来实现。软压板属于保护内部的控制字,硬压板属于保护外部的开入量,二者之间有可能是与的关系,也有可能是或的关系,要根据具体而定本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-04-19
去电气设计网或北极星电气谈论看看,继电保护方面知识很多。