污水池控制箱自动抽水没用是怎么回事,浮球没有坏,两个水泵可以手动,就是不能自动,是不是控制箱哪里坏了

如题所述

一般是浮球开关坏了,浮球是通过浮球开关实现自动控制的,可能接触不好,你查一下追问

浮球开关是什么样子的。我对在个控制箱不是很懂

追答

浮球开关是利用浮球升降启动开关,开关控制泵,开关位置有用线拉的,也有就在连着浮球杆的根部一个按压开关,由开关再控制继电器,由继电器再启水泵,根据你讲的,水泵可以手动,那肯定是浮球开关坏了,就是连接继电器线圈和那个开关,有时是触点接触不好,打开清理一下就好了,我没见到你的装置,只能这样说了,但愿能帮到你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-30
浮球没坏 , 泵能转。 如果确定水位传感控制装置(浮球+传动+泵开关)没坏 那就是泵里面的问题。 但是你的泵能工作, 那么只能假设你的(传动+开关)里面有问题。 就是说 浮球下面拽着的那些东西, 可能是线 可能是杆。
第2个回答  2019-11-24

里面的触点坏了

污水池最好用电子式水位控制器,污水好用

第3个回答  2011-12-02
你描述的不详细 无法判断