想问问,在排污系统里,水泵把水抽完了,不会自动停止,是不是浮球坏掉了,具体是浮球哪里坏了,要怎么处理
或者还是其他的问题,要怎么处理
举报该问题
推荐答案 2011-04-05
你把浮球提溜出水面,拿在手里,浮球电线接口垂直向下时水泵启动,电线接口水平放置和垂直向上时停泵,慢慢转动几次是否起停正常 不正常就可以确定浮球开关坏了,还可以手晃一晃浮球感觉内部有水没有,有水更证明坏了,得换一个。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/nDi2ixx9s.html
其他回答
第1个回答 2011-04-05
你可以先拿万用表测浮球是否有电阻,如果没电阻就是浮球坏了,确定是浮球里进水造成短路,从而不能实现自动功能。更换质量好一点的浮球就行。
第2个回答 2011-04-05
应该是浮球坏了,水泵抽水是受浮球的控制,浮球里面有个铁珠,通过液位的高低来使电路闭合与断开来控制水泵。停不了说明浮球有问题,换个浮球就好了。。
追问
想问一下大哥,怎么更换浮球啊?
第3个回答 2011-04-05
可能是浮球坏了,也可能是配电系统的问题。都要查一下。