污水泵不能自动抽水了,手动可以,我把浮球,继电器都换了 还是不行,不会了,请教高手?

如题所述

如果浮球开关是正常的,可以随着水位的高低断开或闭合,而且你也把相关的继电器进行了更换,那你只需要再检查一下控制电源是否接入到浮球开关,然后顺着开关一步一步往下查就可以找到故障点。重点检查一下“手动/自动”转换开关上的接线是否有接触不良或断开的现象。
手动可以,自动不行,问题其实不大,不知你这个控制是用几个浮球开关的?要是还有一个控制停止的浮球开关,你必须先要保证他是完好的,然后再看控制抽水的这个开关的电源一定要送上,这样,当浮球动作时电源才能接通继电器,使继电器动作。你要重点检查一下“自动/手动”转换开关的接线,还有就是转换开关是否正常?因为是通过这个转换开关把控制电源接到自动控制的回路里的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-27
换那都不球档用,你找到浮球控制的电路,看看有没有毛病,如果浮球控制的开关没有毛病就是你的电机坏了,你说你的电机没有毛病,估计就是的开关坏掉了 ,用万用表一量便知
第2个回答  2021-01-23
接上浮球后手动可以关但不能开,必须按起动才能抽抽水,这个问是题难寸搞呀本回答被网友采纳
第3个回答  2021-05-26
是否变压器坏了
相似回答