积水坑自动抽水泵(浮球开关控制),三箱电正常手动自动都不抽水,但按下控制器就能抽。请问为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-03
检查浮球阀是否损坏了。将浮球阀手动扬起来,电机是否启动。或拆下来用万用表测量浮球阀的两根引出线、扬起来能否相通,低下去能否断开。
假如浮球阀正常,检查交流接触器是否损坏或接触不良。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvsn9Dps92ni9snUvii.html
其他回答
第1个回答 2018-04-03
检查液位控制器是否正常,接线是否良好。
相似回答
...启动
,但不能抽水,但是
停了之后
,手动
启能
正常抽水,
这现象怎么处理,求 ...
答:
1、检查一下那台泵自动的时候是否反转,经常有手动和自动的转向不一样,如果反转,把变频器进线调一下就好了
。2、检查一下那台泵是否漏气、漏水,如果机封有泄漏,别的泵转的时候,能把漏水那台泵内的水抽干,轮到它转的时候就是干转,没有水。更换机封就好了。3、
检查每台泵出口的止回阀是否漏
...
污水池
控制箱自动抽水
没用是怎么回事
,浮球
没有坏,两个
水泵
可以
手动,就
...
答:
一般是浮球开关坏了
,浮球是通过浮球开关实现自动控制的,可能接触不好,你查一下
自动抽水泵不抽水,
水箱里面没水了也不抽水,是什么原因
答:
应该是水位控制器坏了,或者水泵烧了
,很容易检测的,你把水位控制器的接点短接一下,就是直接连通水泵,看看水泵能工作否,如果能工作就是水位控制器坏了。要换一个了,很难维修了。或者用另一种方式,稳定耐用一点的电子式水位控制器,就不用那么麻烦 ...
污
水泵
送上电
手动自动都
启动
答:
一般采用
浮球控制
水位来
抽水,都
有高液位和低液位两个
浮球,
其中低液位浮球实现低液位自动停泵,高液位浮球实现自动高液位自动启动泵,如果怀疑不会不会自动停,可以提起低液位浮球测试一下是否能停泵,如果不能停,说明浮球或者控制回路可能出现故障。
污
水泵
可以
自动抽水,但是不能自动
停止是什么原因?
答:
可能是液位
控制器
的低水位停泵接点坏了。也可能是
控制箱
中的二次控制回路接线接错了。
污
水泵不能自动抽水
了
,手动
可以,我把
浮球,
继电器都换了 还是不行,不会...
答:
如果浮球开关是正常的,可以随着水位的高低断开或闭合,而且你也把相关的继电器进行了更换,那你只需要再检查一
下控制
电源是否接入到
浮球开关,
然后顺着开关一步一步往下查就可以找到故障点。重点检查一下“手动/自动”转换开关上的接线是否有接触不良或断开的现象。手动可以
,自动不
行,问题其实不大,不...
大家正在搜
浮球开关自动控制水泵
浮球开关控制水泵图
浮球控制水泵怎么接线
浮球自动抽水泵接线图
泵宝水泵智能控制器接线图
水泵浮球控制器接线图
浮球开关直接水泵可以吗
水泵浮球开关接线图解
液位开关控制水泵
相关问题
水泵手动控制正常,浮球能自动启动但不能自动停止,不接水泵或不...
我们消防水池有个积水坑,大概深度最多就1米,我想选择潜水泵+...
380v水泵自动手动控制器一按绿色开关吸一下就断开了,这是什...
用电缆式开关浮球抽水,可以自动抽水,抽满后不会自动停止
请问地下室集水井潜水泵水位控制的浮球开关直接使用220伏电压...
心好电热水壶<A8>、就是不抽水、按下开关、什么反应都没有、...
污水池控制箱自动抽水没用是怎么回事,浮球没有坏,两个水泵可以...
水泵自动控制电路图