郭师傅,您好,我想问问1600KVA变压器(6/0.4)配备150/5电流互感器,怎么计算得来的?S=UI根号3?

低压是配多少?

1、计算1600kVA变压器的高、低压标称电流:
高压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*6)=154A
低压标称电流:Ie=S/(1.732*Ue)=1600/(1.732*0.4)=2309A
2、选择变压器高压侧电流互感器的变比:
对于1600kVA的变压器,电流互感器的作用有二个,一是作为保护的电流采样,二是作为计量的电流采样;作为保护的电流互感器变比为防止短路时铁芯饱和,多选择标称电流的2倍,即300/5;而作为计量的电流互感器变比为防止短路时铁芯不饱和,同时防止“大马拉小车”情况,多选择标称电流的1倍,即150/5;现在许多电流互感器能作到双变比,可以选择下面的电流互感器:0.2/10P30 150/5 300/5,代表该电流互感器的精度为0.2的绕组,变比选择150/5,带计量,精度为10P30的绕组,变比选择300/5,带计量;

2、选择变压器低压侧电流互感器的变比:
一般变压器低压侧的电流互感器,都是用作测量或计量的,现场多按标称电流来选择,所以低压电流互感器常选择2500/5,当2500/5的互感器和电流表等不好订货时,多选3000/5的电流互感器。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-13
1600KVA变压器(6/0.4),高压侧额定电流:I=1600/(1.732*6)=154A,配150/5A的互感器
低压侧额定电流:I=1600/(1.732*0.4)=2309A,配25000/5A的互感器本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-13
1600KVA的变压器 根据电流速算法得:
高压侧额定电流为:1600KVA*0.06=96A 根据其用电设备的启动电流配 150/5A的TA。

低压侧额定电流为:1600KVA*1.5=2400A
相似回答