66问答网
所有问题
变压器10kv/0.4kv容量1600kva阻抗6%求短路电流
请问断路器选择630A但是最大断开电流不会选择
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A
短路电流稳定值= 额定电流/短路阻抗=92.4/6%=1540 A
短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A
具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2DxsDDDnv9xn99UU2s.html
其他回答
第1个回答 2016-04-10
高压额定电流=1600/10/1.732=92.4A
短路电流稳定值= 额定电流/短路阻抗=92.4/6%=1540 A
短路电流峰值= 稳定值x K x 1.414=1540 x 1.6 x 1.414=3484 A
具体公式可以去查GB 1094-5,你的断路器选择630A是否合适?
第2个回答 2016-04-02
/^\/^\
_|__| O|
\/ /~ \_/ \
\____|__________/ \
\_______ \
`\ \ \
| | \
/ / \
/ / \\
/ / \ \
/ / \ \
/ / _----_ \ \
/ / _-~ ~-_ | |
( ( _-~ _--_ ~-_ _/ |
\ ~-____-~ _-~ ~-_ ~-_-~ /
~-_ _-~ ~-_ _-~
~--______-~ ~-___-~( ⊙ o ⊙ )啊!蛇。
相似回答
10KV
/
0.4KV
,
变压器
2500
KVA
,
阻抗
为
6%
,
短路电流
为多少?
答:
当不知道高压侧系统短路参数时,可以用
变压器
的额定
电流
除以变压器的
短路阻抗
来估算。所以结果为:2500*1.443/0.6=6012.5A,即60.125KA。
电压为
10kv
/
0.4kv
,
容量
为
1600kva
的配电
变压器
,其高压侧
电流
为多少
答:
电流
计算;I=视在功率S/1.732*10=
1600
*17.32=92.38A。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际...
怎么计算
变压器
的
短路电流
答:
变压器容量
Se=1250
KVA
,变比:U1/U2=10/
0.4KV
,
短路阻抗
电压:Uk=6%,计算低压侧三相短路时高低压侧三相
短路电流
值。2、无功补偿装置容量计算:例:变压器容量Se=1000KVA,变比:U1/U2=10/0.4KV,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos¢...
短路电流
怎么算?
答:
1.假设系统有无限大的
容量
.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算
阻抗
比系统阻抗要大得多。具体规定: 对于3~35KV级电网中
短路电流
的计算,可以认为1
10KV
及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、
变压器
、电抗器的电抗,而...
短路电流
怎么计算
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,
10kV
取5.5kA,35kV取1.6kA,1
10kV
取0.5kA,
0.4kV
则取150kA。主要参数 Sd:三相
短路容量
(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相
短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电...
1600千伏安变压器
答:
容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位KV 变比为10/
0.4KV
1600KVA变压器
低压侧额定
电流
为:1600*1.44=2304A 完全可以用一台变压器的.如果是在南方每1
KVA容量
每月需要收18元的电损.1600*18=28800元.则多有一台1600KVA变压器运行每则需要多交28800元的电费.划不来.用...
大家正在搜
10kv电力变压器容量规格
110kv变压器容量
10kva变压器最大电流
10kv变压器最大容量
10kv变压器容量有哪些规格
10kv变压器最大有多大容量
10kv变压器容量规格表
220kv变压器容量
35kv变压器容量
相关问题
短路容量和短路电流的关系??一个10000KVA的变压器,短...
电压为10kv/0.4kv,容量为1600kva的配电变压器...
怎么计算变压器的短路电流
供配电中的短路电流怎么计算?
SCB10-100/10/0.4KV变压器低压侧短路电流为多...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
一台 1250kVA 变压器,短路阻抗为 6%, 低压 0....