66问答网
所有问题
你好!我的变压器容量是2500,高压进线是10kv怎么计算一次电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-10
1600KVA(10KV/0.4KV)变压器额定电流为2309A,计量柜内安装2500/5的电流互感器是正确的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux2v9ivDsvUvnn2vnn9.html
相似回答
高压10Kv
额定
容量2500
KVA
的变压器
最大输出
电流
是多少?谢谢!
答:
按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,
能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A
;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1...
2500
kva
变压器高压
侧的额定
电流
约多少a
答:
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。
变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V
,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯...
已知某
变压器2500
千伏安
,怎么算一次电流,
二次电流
答:
对于理想变压器,没有功率损耗,输入功率即等于输出功率,于是电流等于功率除以电压
,因此 I1=P/U1,I2=P/U2。I2=U1/U2*I1 对于实际变压器,因为两端功率并不相等,因此 I1=P1/U1,I2=P2/U2,P2/P1=η,η为转化效率,一般在95%以上。I2=η*I1*U1/U2 将数值带入上述公式计算即可。变压器...
10kv高压计算电流
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流
,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,...
教你
10KV变压器
高低压侧
电流
五种
计算
方法
答:
比如说1000KVA
的变压器,高压
侧
电流计算
值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。3、粗略估算法。高压侧电流=
变压器容量
/20,低压侧电流=...
10kv
a
变压器高压
侧
电流怎么计算
的?
答:
10KV
的测
电流
:10*144=1440A
压器容量
/100,取整数倍,然后*5.5=
高压
侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值! 比如说1000KVA
的变压器,
/100取整数倍后
是10,
那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器...
大家正在搜
变压器容量高压电缆配电表
变压器容量kva换算电流A
变压器高压电网短路容量
变压器短路容量的计算
变压器容量怎么算
800kva变压器高压用多大电缆
1000变压器高压侧用多大电缆
变压器容量kva换算kw
10kv变压器容量有哪些规格
相关问题
多台变压器高压一次电流怎么计算
2500KVA变压器承载电流多少 计算方式
干式变压器2500/3125kva 10kv怎么计算输出电流
变压器容量2500KVA,一次电压10KV,二次电压415,...
高压10Kv额定容量2500KVA的变压器最大输出电流是多少...
已知某变压器2500千伏安,怎么算一次电流,二次电流
求主变高压侧一次电流的计算公式
2500kva配变的高压电流