66问答网
所有问题
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-22
口诀计算的话,一次电流约为96A,因此,高压侧
电流互感器
变比应选择100/5或者以上,安全考虑可选择150/5电流互感器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/svsDDnipv.html
相似回答
变压器容量在1600KVA(10KV
/
0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少?
答:
口诀计算的话,一次电流约为96A,因此,
高压侧电流互感器变比应选择100/5或者以上
,安全考虑可选择150/5电流互感器
...
10KV
/
0.4KV)高压侧电流互感器变比应选择多少?
老师你好,2500/5对...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),
高压侧的额定电流约为92.3A,低压侧的额定电流约为2309A
。若为过流保护等继保设计选择一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
请问高供高计
1600KVA的变压器
,计量
在高压侧
,那么高压侧的CT应是多大的...
答:
变压器高压侧的保护用电流互感器,其变比一般按额定电流的2倍配置,
故可选用200/5
;变压器高压侧的计量用电流互感器,其变比一般按额定电流的1倍配置,故可选用100/5;如果互感器欲选用一个变比的,可以采用折中的方案,选用150/5的电流互感器;变压器低压侧的电流互感器由于不用于保护,只作为测量或计量...
电流互感器
的
变比
如何
选择
具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
某
变压器1600kVA
10/
0.4kV
,怎样
选择变压器
低压侧断路器额定
电流
及CT...
答:
你好!
1600kVA
10/
0.4kV
的
变压器
,低压侧总输出电流为1600*1.44=2304A,断路器值应有个余量,一般取1.3-1.5倍,即2304*1.3*=3000A,可以选用额定电流为3000A左右的断路器,CT变比可以选用2304*1.1=2500A的,当然3000/5的也可以。希望对你有所帮助 !!!
电压为
10kv
/
0.4kv
,
容量
为
1600kva
的配电
变压器
,其
高压侧电流
为
多少
答:
电流计算;I=视在功率S/1.732*10=
1600
*17.32=92.38A。电磁学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为 I,单位是安培(A),简称“安”(安德烈·玛丽·安培,1775~1836,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际...
大家正在搜
容量200的变压器额定电流
200kva变压器额定电流是多少
变压器的容量有多少种
10kv变压器容量有哪些规格
某三相变压器容量为500
10kv变压器容量规格表
变压器容量和视在功率的区别
200KVA的变压器内部结构
220kv变压器容量规格
相关问题
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)变压器进线...
电流互感器是;10kv/0.4kv变比是40/5,现在表显示...
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
电压等级10kv的电流互感器可以用来侧0.4kv的线路吗
10kV/0.4kV变压器低压侧中性点电流互感器应接在接地端...